ABB ACS510 5.5KW的变频器为什么不带负载,一打自动过两秒就显示过流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-04
故障代码是显示:F0001吗???负载端U2 V2 W2接线没??看看输出是否短路。如果不带负载显示过流故障,那么检查下是不是变频器本身的故障,或者是你加速时间2202、2205设置的过短,你看下你有没有设置过这2个参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MK1aSaVBVKcBKVMgMKc.html
相似回答
ABB
ACS510变频器
PFC控制宏停机时
变频器过流显示
是
什么
原因?
答:
如果断开负载变频器还是过流故障,
说明变频器逆变 电路已坏,需要更换变频器
。根据变频器显示,可从以下几方面寻找原因:(1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有以下几方面:一是
电动机遇到冲击负载或传动机结构出现“卡住”
现象,引起电动机电流的突然增加;二是变频器输出侧...
ABB
变频器
报
过流
怎么处理
答:
我遇到的大部分情况都是线有问题
。时间长了, 线的的绝缘性老化,漏电, 造成变频器报过流。
ABB
ACS510变频器
调速问题
答:
首先33.3肯定到不了1000转。你看到的转速时从哪里看到的
,变频
计算的那个不够准确,如果是编码器检测的那就需要检查一下编码器了。启动后转速下降不是给定变化了就要看是不是负载变化了。负载变化时电流会变化。
ABB
ACS510变频器
只要超45HZ运行十分钟左右就报
过流
跳停怎么回事?但实...
答:
一、可能是元件老化
,二、可能是电机负载重,电流大
我公司水泵用
ABB
-
ACS510变频器
用市电正常,但接柴油发电机电源运行时1...
答:
整流模块的耐压承受能力为1600V,一般不会因过电压损坏。(3) 对于输入电压波动,平时AVR(稳压)功能会自动地工作。从你说的情况,应该属于电压低值。因为发电机的瞬态响应能力比较差,在
变频器的负载
突然发生变化时,发电机还没用反应过来,那么发电机的电压会短暂低值
,变频器
的电流增大,产生过...
abb变频器acs510
-72运行过程中报
过流,负载
电机30kw80米潜水泵,设置额定...
答:
第一,你启动过程中就报
过流,
原因可能为设置的启动时间过短,第二,是不是你泵的管道太细,有憋压的情况,第三,泵内确认是否有杂物,造成堵转的情况,
...一两天总是会出现一次变频故障(
变频器
是
ABBACS510的
故...
答:
问题出在控制部分,你这三台电动机是轮流工作的,任何时候都有一台是停止的。这个轮流工作的功能一般是用PLC控制接触器来切换的。然而由于程序设计不合理,切换时未将
变频器
频率降下来,而是直接启动,这样当然要报过流了。
ABB
ACS510变频器显示
故障,怎么办?
答:
ACS510
是
ABB公司
生产的一款
变频器,
广泛用于电机速度控制。如果
变频器没
有显示任何故障信息,但却有故障输出(比如电机不运转或输出电流/电压不稳定等),这通常意味着可能存在一些不容易直接检测到的问题。下面有一些可能的原因和解决方案:可能的原因:参数设置问题:如果参数没有设置正确,可能会导致故障...
大家正在搜
ABB变频器F0001的处理
abbACS880变频器
abbACS880变频器接线
变频器abb acs510
abb变频器acs510 复位
ABB变频器
abb acs580变频器说明书
abbacs510变频器说明书
abbacs550变频器参数
相关问题
ABBACS510变频器控没有输出电压时什么问题
ABB变频器ACS510,变频器显示运行怎能没有频率输出?
哪位朋友知道ABB ACS510 5.5KW变频器的安装尺寸...
ABB ACS510变频器运行过程中频率突然下降到零,然后又...
ABB acs510变频器报故障 F0002是什么意思
ABB变频器ACS510-01的加速和减速时间怎么设置?
ABB acs510变频器0130无反馈信号要怎么设置
abb变频器acs510为什么频率到15HZ就不能再升了右上...