我公司水泵用ABB-ACS510变频器用市电正常,但接柴油发电机电源运行时1至2分钟频率接近50HZ时出现过流停机

就是F0001 换市电又一切正常。倒接发电机时零线也接的是发电机零线。请问各位大师这是怎么回事,该怎么办?
发电机电压385V,频率50

变频器一般输入电压范围相当宽,故基本上能适应国内的任何地区。但在安装时一定要事先确认输入电压。
(1) 容许电压范围
低值:380V-15%=323V(负载过量时,电流增加)
高值:460V+10%=506V
受接触器和风扇的制约(1805kw以上)小于15kw的DC励磁。
(2) 超过限定的容许电压范围时
下限:出现欠压保护(IV),变频器就会停机(约300V)
上限:出现过电压保护(OV),变频器也会停机
输入电压超过506V时,OV也保护不了接触器、风扇等。
整流模块的耐压承受能力为1600V,一般不会因过电压损坏。
(3) 对于输入电压波动,平时AVR(稳压)功能会自动地工作。

从你说的情况,应该属于电压低值。因为发电机的瞬态响应能力比较差,在变频器的负载突然发生变化时,发电机还没用反应过来,那么发电机的电压会短暂低值,变频器的电流增大,产生过流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-07
应该不是发电机的原因
我认为还是负载的原因
刚好那个时候出现过载了而已
每次接发电机都这样吗
无论发电机电压高低都不该报过流的
第2个回答  2011-12-08
真电流大么?还是虚报的?
以前遇见一次,很奇快,后来检测是共振。后来避开那个频率点就好了
第3个回答  2011-12-07
是不是发电机电压过高?
第4个回答  2012-08-16
发电机的负荷是多少?变频器带的是多少负荷?是否有富裕?