现有一套一控三的变频给水设备到现场安装完成后一两天总是会出现一次变频故障(变频器是ABBACS510的故障代码F0001过流)现厂电源进线三相都正常全都410 电机工频卡电流都正常全是9.4A左右 现求高手帮忙分析原因……感谢……

问题出在控制部分,你这三台电动机是轮流工作的,任何时候都有一台是停止的。这个轮流工作的功能一般是用PLC控制接触器来切换的。然而由于程序设计不合理,切换时未将变频器频率降下来,而是直接启动,这样当然要报过流了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-18
可能的两个原因:1.变频器功率余量有点小。2.提速有点快。
可以适当加大加速时间试试。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-25
应该是参数设定问题,可以看看变频器的减速方式设定对不对变频器是不是5.5KW以上的
第3个回答  2012-09-24
一拖三是不是有定时换泵功能,换泵时间过短,电机没听停稳就启动会发生这种情况,ABB的我没调过,但应该会有转速追踪再启动吧,或许是把换泵时间加长。
第4个回答  2012-09-19
控制电路有问题
如果控制电路如果没问题
1、变频器和水泵的选型配套不配套
2、看一下加减速时间
3、你说的是一控三还是一带三,一控三是怎么控制的?