ABB acs510变频器报故障 F0002是“过电压”意思。
可能产生的原因:
1。禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。
2。直流回路的电压 r0026,超过了跳闸
电平 P2172。
3。由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
4。斜坡下降过快,或者电动机由大
惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
故障诊断和应采取的措施:
1。电源电压P0210必须在变频器
铭牌规定的范围以内。
2。直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3。斜坡下降时间 P1121,必须与负载的惯量相匹配。
4。要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长,外形尺寸为FX和GX的变频器应接入制动电阻。