ABB 变频器报过流 怎么处理

abb ACS510变频器在恒压供水上用,每天晚上深夜会自动停掉,查看结果是过流。请问怎么处理?

你可以简单的排除一下故障呀。
用工频启动,是不是会跳闸呀?如果说还跳闸,就说明水泵或线有问题啦 。如果用工频正常,那就是说变频器有问题了 赶快维修吧。
我遇到的大部分情况都是线有问题。时间长了, 线的的绝缘性老化,漏电, 造成变频器报过流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-19
测量一下电机的电流,检查电机是否真的过流,如果确实是电机电流偏大,那你就要换一个额定电流大的变频器
第2个回答  2010-11-21
从理论上讲是负载过重造成的,你可以把过流保护设大点,加减速时间设长些
第3个回答  2020-12-18

分享变频器报过流故障案例!

第4个回答  2010-11-19
检查IPM,应该是过流的了,检修