三相四线制经互感器接入电表,当接线盒下方电流互感器S1与二次电压线接反情况下,短接接线盒电流连片,断开接线盒电压连片,拆除电能表,此时电流互感器会处于开路状态,按正常,电流互感器开路会产生高电压,但在二次电压线通过接线盒短接接入电流互感器时,此时开路的电流互感器对地电压仅为220V,这是为什么?
电流互感器的接线盒S1和S2短路了电流互感器就不存在开路