88问答网
所有问题
三相四线电表接电流互感器,表有时正转有时反转是什么原因造成.
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-15
估计某相互感器极性接反。当反接相电流较小,产生的反转矩小于其他相产生的正转矩时,电表正转。当反接相电流较大,产生的反转矩大于其他相产生的正转矩时,电表反转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1BagMat1tVttgccgaS.html
其他回答
第1个回答 2019-02-20
去掉所有负载,只检测电动机,如果电机是异步电机,无论怎么旋转,电表的旋转方向不会变,是正转永远正转,是反转永远反转
相似回答
...但现在发生情况是
有时正转有时反转,什么
问题呢?
答:
电压和电流的极性性没有搞对,还有就是有没有接触不良的地方
三相四线
智能表低负荷时出现反向,高负荷时是正向
是什么原因
?
答:
1、相序接错
。2、带电流互感器的三相四线电度表,电流互感器二次的K1 K2线极性接反。3、带电流互感器的三相四线制电度表,电流互感器的一次进出线端接反 。二、三相四线电度表正确的接线方法如下图:1、不带电流互感器的三相四线电度表接线图 2、带电流互感器的三线四线电度表接线图 电流互感器...
三相四线
制
电度表反转
该怎么解决?
答:
原因:通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转
,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
我厂一车间的
三相四线电流表时正转时反转,
请问是怎么回事啊?
答:
反转当然有影响,不能正确计电量,
可能是电流正负极性接反了,当然也可能是电压没有与它们所感应的电流搭配为一组接入电表
。用三相电能表现场校验仪或三相相位伏安表现场测试一下,画出相量图一看就知道为什么接错了,然后改成正确接线就行了。
一级配电箱
电表有时正转有时
返转
是什么
问题?带
互感器
的
三相四线
机械表...
答:
如果在电表接线正确且两端都有电源情况下
,反转是
因为负载端向电源倒送电所致。如果负载端肯定没有电源,不存在倒送电可能的情况下,就可能是
电流互感器三相
极性不一致,某相产生正向转矩,另一相产生反向转矩。当某相负荷电流大,另一相负荷电流小时正转。而当某相负荷电流小,另一相负荷电流大时,...
三相电表
为
什么
会
有时正转有时反转,是接互感器
的啊
答:
我分析是
互感器
极性最低有一组接反了,当反接的电流小于其它的两相或一相时,就
正转,
负荷电流大于
正接时
就反转。调整好极性和线序,电压线对应
电流线
就行了。再考虑一下
电度表,是
不是内部电压线断路
三相接互感器电表反转
怎么回事
答:
电源线从
互感器
P1面穿过,二次线K1、K2端分别
接电度表
的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的
,电度表
逆转。在供电用电的线路中
,电流
相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都...
带
互感器三相四线
能功
电能表反转是
怎么哪?
答:
我所遇到的此类问题大多数的
原因是电流互感器
接反了。电流互感器二次部分有两个接线头,一为S1,另一为S2。一次穿心部分一面标有L1,另一面标有L2。假设一次电流由L1进入,则二次电流由S1进入,由S2流出,此时,S2端是接地端;假设一次电流由L2进入,则二次电流由S2进入,由S1流出,此时,S1端是...
大家正在搜
带电流互感器三相四线电表接线图
三相电表互感器电流表接线图
三相四线电表接互感器线路图
三相四线互感器怎么接
电流互感器与电表的接线视频
三相电表加互感器接线图
三相四线有功电能表接线图
电表与电流互感器怎么配
接互感器的三相电能表
相关问题
三相四线电表,有时正转,有时反转,是怎以回事呢?
过互感器的电表有时会反转
三相四线电能表有时正转有时反转,请问是怎么回事,
三相电表为什么会有时正转有时反转,是接互感器的啊
三相四线功率表用电流互感器的,为什么电机正转电表正转电机反转...
三相四线电表倒转是什么引起的
三相电表倒转是什么原因(有互感器)
三相四线电表转盘不正常 三相四线电表转盘正转一段时间后,又反...