88问答网
所有问题
请问电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中有规定吗?如果接反会怎样?
在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1S2接3、6、9、假如1和4接的是S1端3和6接的是S2端7接的是S2端9接的是S1端电表会短路吗
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-27
1》电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。
2》在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不准确。
3》正确接法:电源A线在互感器带S1、S2端面的芯孔穿过,S1、S2分别接电度表的1、3端,借该路电源线接电度表2端;其它各相雷同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/BtaMKBta.html
相似回答
请问电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中有规定吗?如果接反会怎样
答:
电流互感器
是有极性的,S1是接进表线孔,S2是接出表线孔,接反表会倒走计量的。
请问电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中有规定吗?如果接反会怎样
答:
当然有规定
!PT有相序,CT有极性,如题的接线,三相对称负荷时,A相负极,B相正极两相正反转动力巨相互抵消,C相正极正向计量,理论上只记录三分之一的电量。
电流互感器S1和S2在三相四线有
功
电表中反接
,会烧毁电表么?
答:
不会的
,电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只...
三相四线
制
电表
经
互感器接线
,
S1和S2接反
了,会不会影响电能计量?
答:
对过去老式机械式
电能表
,当
电流互感器
的
S1和S2接反
时,会造成该相反转,
三相有
一个反走,当三相负荷平衡时,反转的和其中一个正转的抵消,所以等于是一相在走,因而少计了2/3的电量;现代智能电能表,如果内部设定正确的话,一相接反也会正走,一般不会影响计量。机械表如果是装防倒装置的,会...
电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中接反
,A、B、C三相电压都接反,电...
答:
电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中
,
如果接反
,
电度表会
反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、
接S1
,
S2接
3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不...
三相四线电表互感器s1和s2接反
了
会怎样?
答:
这种
互感器接反
了会造成计量不准确,甚至产生反向电量。
三相四线电表
的
互感器中
的
s1和s2接反
了,会导致电表无法正确测量和记录电力消耗。这会导致电力公司无法准确收费,或者导致家庭和企业无法准确了解电力消耗情况。
如果电表
无法正常工作,也会对电力系统的稳定性和可靠性造成影响。
电流互感器S1和S2在三相四线有
功
电表中反接
,会烧毁电表么?
答:
若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。S1和S2为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端,电流互感器的二次侧需有一点接地,S2末端接地即可。其实
电流互感器s1和s2
就是电流互感器二次侧接线,一个是首端,一个是末端,并且末端是用来连接地面的。
电流互感器S1和S2在三相四线有
功
电表中反接
,会烧毁电表么?
答:
电流互感器S1和S2接反
不会烧表,但影响正确计量。
大家正在搜
带电流互感器三相四线电表接线图
三相电表互感器电流表接线图
三相四线电表接互感器线路图
电流互感器接线图 三相四线
三相四线互感器怎么接
电流互感器与电表的接线视频
电流表和互感器怎么接
三相电表加互感器接线图
三相四线有功电能表接线图
相关问题
电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中接反,A、B、C三相...
电流互感器S1和S2在三相四线有功电表中反接,会烧毁电表么
三相四线制电表经互感器接线,S1和S2接反了,会不会影响电能...
三相电表 互感器 S1 S2 接反会有什么后果 电表计量会不...
插卡式三相四线制电表经互感器接线,S1和S2接反了,会不会影...
电子式三相四线电能表s1、s2三相同时接反会产生什么后果?
请问电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中有规定吗?如果接...