装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。

装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。S1接1、4、7,S2接3、6、9,对应相线接2、5、8。请高手指导,怎么解决这个问题。

一般电表的1-3、4-6、7-9是接电流互感器的电流线圈,2、5、8接对应的相线,在互感器正确穿线的情况下(电流方向从有P字的那个方向穿过去),电流方向是从1到3、4到6、7到9,如果线穿反了,电流就反了,电表就会反转,建议检查一下电线穿互感器的方向是不是反了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-18
互感器极性接错,将互感器的K1分别接到电表的2.5.8接口。K2的分别接到1.4.7接口即可
第2个回答  2010-08-18
电流极性反了,你把三相的K1分别接2 5 8,三相的K2接 1 4 7
第3个回答  推荐于2017-09-10
如果你确定互感器的二次线没的接错了话有以下三种情况:

1、一次线路接反:一次线路必须从P1穿向P2。

2、电表有问题:校验电表是否正常,如果电能表被拆过。没有安装正确(电流电压线圈没有装正)也有可能反转。

3、用电情况,三相四线制电表,在接线正确且电能表没有问题的情况下,用单相电焊机接380V(接两根火线)使用,经常出现电能表反转情况。本回答被提问者和网友采纳
相似回答