88问答网
所有问题
三相四线制有功电能表(电度表)用电流互感器转换的接法
:三相四线制有功电能表(电度表)用三个300/5的穿芯电流互感器转换,电能表的电压端子能不能在互感器穿芯过后的线上取,原理图上都是从没穿芯线上取的。如果从穿芯过后取会产生怎样的结果。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-11
电流互感器的功耗会包括在电量中,但电表的电压线圈的功耗不会被电表本身测到;在穿过互感器后取电压则反之。一般来说,电流互感器的功耗大于电表电压线圈的功耗,所以一般要求在穿过互感器前取电压。
相似回答
三相四线有功电能表
接线图
答:
图为
三相四线
经
电流互感器
接入图,供参考。
三相电能表
加
互感器
怎样接线?
答:
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:
3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地
。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相四线电能表
与
互感器
怎么连接
答:
1、首先你的
三相四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为互感器输出最大电流就是5A,第一个
互感器的
S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到2号端子,...
三相四线有功电度表
经万
用电流互感器
怎样
接法
?
答:
三相四线有功电度表经万用电流互感器的接法:
1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点
;2、分别测出万用电流互感器接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。与万用电流互感器串联的...
三相四线电能表
带
电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带
电流互感器的
接线如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应
使用的
电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相电度表
配
互感器
怎样接线
答:
三相四线制有功电度表
带
电流互感器
带电流表带电压互感器接线原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、
电流线
首尾端不能按错。
电流互感器
与
三相四线电表
接线图,实实物图怎麼接
答:
三相四线制
是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
互感器
和
电度表的
接线如下:1、4、7为电流进线,...
电流互感器
和
电度表的接法
答:
三相
有功电度表
经
电流互感器的
接线图有三相三线式(三相两元件)和
三相四线
式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件
)电度表
经...
大家正在搜
三相四线制有功电能表接线
电能表与电流互感器接线方法
电能表电流互感器接线
经电流互感器接入的电能表
电流互感器电能表接法
接互感器的三相电能表
两个电流互感器接三个电流表
三相四线制电能表接线
三相四线电能表的接线方式
相关问题
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理...
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接法?
三相四线有功电能与互感器电流表接法
求三相四线制电度表与两个电流互感器的接线方法!
请问三相四线制有功电度表带电流互感器,接入三相火线怎么接,谢...
说明对三相四线有功电度表配用电流互感器的接线要求
请教;三相四线制用电流互感器的电能表接线方法
三相四线制有功电度表带电流互感器带功率表接线原理图并加以注释...