无功补偿中电容手动投切功率因数角在多少为好?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-08
装个智能无功功率自动补偿控制器,自动控制就可以了。补偿到0.9就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB1tVBBMc.html
其他回答
第1个回答 2010-11-09
0度角,余弦接近1最好!特安电气
第2个回答 2010-11-08
0.9以上就可以
相似回答
电容器
的
投切功率因数
是
多少?
答:
1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,
投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间
,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
无功功率因数
的范围
多少
合适?
答:
0.9~1之间
。就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位...
无功补偿功率因数多少
最合适?
答:
无功补偿一般设计把功率因数补偿到0.9
。许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。在输送相同容量的有功功率时,如果输送的无功功率越小(功率角越大)那么电流也就越小,...
装了
电容补偿
柜
功率因数
达到
多少
才正常?
答:
90来考核。因此,
你的功率因数必须达到0.90以上才行
。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月计量出来的有功电量和无功电量数据,用公式计算出来的。所以,你看到的电容补偿柜上的数据,只能做参考,要以供电公司的电表的数据为准。
电容
越
补偿功率因数
越后退,接线也没问题,请问什么原因
答:
你说的现象称为:过投。
手动投切
时,一般
功率因数
应控制在0.95--0.98左右就比较合理。
无功功率
控制器怎么根据
功率因数
大小及正负来决定
电容器
的
投切?
答:
9以上,电流互感器采集电流信号传至功率控制器,功率控制器会比较系统
功率因数
大小,若小于0.92,则功率因数控制器控制继电器发出信号给接触器,控制接触器投入电容。另外一个值是高值,通常为1.0 或者0.99,若高于1.0,则控制继电器发出信号切断接触器,进而切掉
电容补偿
。
电容
自动
补偿
控制器怎么设置
功率因数在
0.95?
答:
95,表示为
电容
柜的最高补偿为0.95,如果你的
无功补偿
控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿
功率因数
、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单
投切电容
量、手动运行、自动运行。
电力
补偿电容
可以
手动
配置吗?只要
功率因素在
0.9以上可否?
答:
你的想法是对的,只要保证
功率因数
超过0.90 ,供电公司就不会给你罚款。但是你想想,如果你的负荷不稳定,那负责控制
电容器投切
的人就需要实时监视,不能离开,对工人来说是一种浪费。所以,实在没有必要用人工控制,你想想,用几百元的自动控制器,代替一个人工,24小时不停的工作,这种效益、这种...
大家正在搜
无功补偿功率因数补多少正常
无功功率因数多少最好
功率因数和无功补偿
无功补偿怎样调功率因数
无功补偿功率因数计算
无功补偿怎么提高功率因数
无功补偿柜的功率因数
无功补偿柜功率因数小怎么办
低压无功补偿功率因数
相关问题
三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗...
无功补偿中电容的投切原则是什么?
无功补偿中电容的投切原则是什么啊
智能无功补偿柜,投入电容越多,显示的功率因数越小,这是过补吗...
请教:无功补偿控制器的参数中投切门限的意义;投切门限与目标功...
低压电容补偿柜越补功率因数越低为什么怎么解决
无功补偿控制器的控制投切的逻辑是什么?
功率因数如何计算?