肯定不对啊,我先不看你的消防脱扣,只看你的中间继电器控制,你这边选择的是一组常开触点,那么我问一下,你控制线圈吸合的控制线路往哪边接,你这样做的意义是什么,想要报警还是想要干啥,你这边应该接到中继的线圈上去,报警线路选择一组常开触点。选了一个大致原理相同的图片给你参考一下,一般消防脱扣的电源是24V以内的。这边使用380很不规范!!!