消防脱扣空开怎么表示

如题所述

分两种情况:

1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.。

先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈; 再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作) 。

2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出。

扩展资料

脱扣方式

为了在断路器开断分闸时驱动可动部件即触头和气吹阀,可以利用下列各种驱动力:

(1)处于蓄能状态的弹簧力;

(2)压缩空气的驱动力;

(3)处于蓄能状态的油压;

(4)电磁反斥力。

无论断路器的类型如何,大多采用(1)或(2)方式。特别是采用弹簧力进行分闸动作时,于合闸状态时弹簧在驱动力的作用下被保持在压缩蓄能状态,此时用机械挂勾扣住,以保持合闸状态。当分闸时,通常是使挂勾脱扣以开始分闸开断动作,因此,无论采取哪种方式,都将断路器的分闸开断动作的起始称为脱扣,而将分闸开断动作称为脱扣动作。

由于脱扣动作在最后阶段必需处理的动作能量是很大的,因此,有的方式是要经过几个阶段的控制动作最后完成脱扣,有的方式是在最后采用流体驱动力而在开始阶段用小弹簧进行机械脱扣,有的方式是在开始阶段使小型空气阀动作而最后使用弹簧驱动力。

参考资料来源:百度百科-脱扣

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
分两种情况:  1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器. a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;  (b)再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.  (c)将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作.)  2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出 就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)找不到图给你参考,不过按上面说的也差不多了.  非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源,并通过输入输出模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的中间继电器。  反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/380V与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换。  消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。如此即可实现楼主想要的功能本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-05-06
空气开关进行消防强切,需要带脱扣线圈的空气开关。把脱扣线圈接入消防模块的继电器输出端,在外接一个电源。就能实现消防电切了。接线要注意脱扣器的线圈电压和电源电压一致。