88问答网
所有问题
照明消防应急箱,380的空开一体脱扣器与24V继电器该如何接线,请各位大神告知,谢了。
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-09-13
相似回答
消防24v继电器
怎么控制
380的空气开关
答:
消防24v继电器的常开触点接380的空气开关的脱扣线圈,24V继电器的线圈接消防模块
。动作过程,消防模块动作,控制继电器动作,继电器的线圈带动空气开关跳闸,这种控制叫消防强切。消防强切:分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就...
空开与24V继电器如何接线
答:
先看你要切得空开带不带
脱扣器,
而且看看启动电压是多少,如果是直流24V就从控制模块直接过个24V供给空开脱扣器,当控制模块动作就能实现切断非消防电源,要是交流220V的脱扣器就用个
24V继电器
把220V送过去,当然前提是你要切断
的空开
必须要有脱扣器,否则一切都是空谈。这个可以搜索下 元则电器 它们是专业...
消防脱扣空开
怎么表示
答:
1、脱扣信号是DC
24V的,
需要用到一个DC24V中间
继电器
.。先将DC
24V脱扣
信号接到中间继电器的线圈; 再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图
,脱扣
线圈电源就可以取 AC220V/
380
V了。将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开...
消防24v继电器
经过交流接触器怎么强切市电开关?
答:
有交流接触器的一般是
应急照明
配电箱,切电的配电箱在主断路器上有
脱扣器
附件,也就是大闸上有线引出。单单就切电而言:1:消防模块
24V
控制输出端接DC24
继电器
的13、14端子上(有指示灯的正极接13)。2:220V电源L接到继电器其中一组触点常开端的一个端子上,然后从常开点另一个端子引出一根线接入...
一个
空开
加交流接触
器和
一个热过载
继电器
怎么
接线
答:
如下:实物接线图,和电气原理图:工作原理:启动按钮SB1按下后接触器KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。
24伏继电器
与
空开24伏
分励
脱扣器怎样接线
海湾8301模块接强切_百度知 ...
答:
把继电器线圈的一端接线路,另一端接分离脱扣的常闭节点的输出,常闭节点另一端接线路(把脱扣节点当做一个开关看待)。这里不考虑
继电器与脱扣器
的工作关系。江苏XXX供电公司马德明
总
空开
上后加的
消防
强切
怎样接线
答:
选用的总空开必须是带分励
脱扣
功能的,这类空开自带有供消防联动控制
的接线
端子
,空开
机身或控制箱内会标有接线图的,按照接线图找出类似标有“消防控制
24V
电源”和“脱扣动作反馈”文字的2组接线端,查看每组接线端的上数字标识是多少号,然后就可以从那一排接线端上每一根导线的数字标记分出哪一组是...
分励
脱扣器
怎么
接线
?
答:
反馈回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/
380
V与消防DC
24V
之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强--弱电的隔离转换。消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励
脱扣器
。再加装一个24V中间
继电器,
把24V...
大家正在搜
空开上的脱扣器怎么接
空开分励脱扣器如何安装
空开脱扣器接线图解
三相空开脱扣器接线图
带分励脱扣器的断路器
三相空开脱扣器安装图
三相空开加装脱扣器
照明空开一推就跳闸
照明空开跳闸的原因
相关问题
哪位大神能告诉我这个24v或者48V的脱扣器这样接线对么?
空开与24V继电器如何接线
消防脱扣24V怎么接线
消防24v继电器怎么控制380的空气开关
这样接消防脱扣继电器对吗? 380v的?
我们的配电箱是380/220供电系统,消防切强电控制模块是中...
这样的分离脱扣器该如何接线,求解释,求图
消防脱扣空开怎么表示