主断路器分励脱扣电压是AC380V,有两个端子供接线用,消防如何自动切电?

加一个24V直流继电器,可是这个继电器只有两组常开触点,用来断掉两相电之后就没有回馈的触点了,请问是否可以只断开一相电,把另一相电直接接在脱扣线圈的端子上,那样不是长期带电了吗?请了解的朋友解答一下。

我觉得你说的接法是不可以的,应该主断路器分励脱扣线是接在继电器上的一组常开点,另一组常开点接信号回馈用,当24V通电以后,常开变常闭,主断路器分励脱扣动作,同时信号回馈点也变常闭,模块工作后,火灾显示盘应该显示有信号返回的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-13
分励脱扣电压应该是220V吧,380我还没有见过。应该是分励脱扣线包一组,无源触点一组,这才合理。
相似回答