功率因数提高到0.9,如何计算无功补偿容量?

如题所述

无功补偿需求量计算口诀如下:1. 补偿前:有功功率:P1 = S1 * COSφ1 有功功率:Q1 = S1 * SINφ1补偿后:有功功率不变,功率因数提升至 COSφ2, 则补偿后视在功率为:S2 = P1 / COSφ2补偿后的无功功率为:Q2 = S2 * SINφ2补偿前后的无功差值即为补偿容量,则需求的补偿容量为:Q = Q1 - Q2 = S1 * (SINφ1 - SINφ2) / COSφ2其中:S1 ----- 补偿前视在功率;P1 ----- 补偿前有功功率;Q1 ----- 补偿前无功功率;COSφ1 ----- 补偿前功率因数;S2 ----- 补偿后视在功率;P2 ----- 补偿后有功功率;Q2 ----- 补偿后无功功率;COSφ2 ----- 补偿后功率因数。2. 据此公式计算,如果需要将功率因数提升至 0.9,在 30%无功补偿情况下,起始功率因数为:Q=S*COS其中Q=S*30%,则:0.3= COS =0.749即:当起始功率因数为 0.749 时,在补偿量为30%的情况下,可以将功率因数正好提升 0.9。