35KV的进线,厂区变压器降压到10KV,然后到车间变电所10KV的降压到380V。应该怎么设计?

重点要考虑什么东西?

方案1、如果车间多,400V的用电范围宽,容量大,需要两台以上的10KV/0.4KV的变压器,需要1台35KV/10KV的变压器变出10KV的电,送到各10KV/0.4KV的变压器。
方案2、如果车间不多,400V的用电范围不宽,容量不大,直接用1台35KV/400V的变压器就可以了。
重点考虑的问题:
1、变压器的容量要足够,如果车间有电动机,是直接启动,变压器容量应该大于最大一个电动机容量的4倍及以上;如果电动机是降压启动,变压器容量应该大于最大一个电动机容量的2倍及以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-29
用两台降压电力变压器,先从35kV降到10.5kV,再从10kV降到0.4kV。
第2个回答  2012-05-29
如果同时需要10KV和0.4KV电压的话,直接购买组合式降压变压器。