35kv降压变电所电气部分设计

出线回数:a:35kv电压等级:2.5km架空出线,近期1回,远期2回,短路容量为600MVA。 b:10kv电压等级:电缆馈线,本期8回,远期12回。每回平均传送容量3500kw,10kv最大负荷为30mw,最小负荷为25mw,cos@=0.85,Tmax=5000h/a。
气象条件:(1)年最高温度:34℃,最低温度-15℃,平均气温21℃。(2)年平均雷暴日数24日
怎样确定变压器的台数和型号,急求,详细点,好的给分

第1个回答  2014-06-03
没有现成的论文,只能根据现有数据提出一些自己的看法。首先以上的资料是不是老师给的,如果是,建议问下老师的理解思路,他想让你做成什么样的。
1. 首先你是做35kv电压等级的降压变电所,即电力系统中地位为终端变电所,那么就要有一个高等级的中间变电所引来电源,建议为110kv或220kv。假设为220kv变电所,则这个变电所与你35kv变电所采取架空出线的方式,线路长度为2.5km。短路容量为600mva即600000kva,那么除以电压35kv,约为17.14KA,故短路电流可以选择25KA这个档。这个数据可以用于设备的选择。

2.主变压器的容量是根据你的负荷来定的。现在假设本期上8回,每回3500kw,那么总数除以cos值,为33000kva,(个人感觉量太大,也可能是我计算的不对)。而变压器的容量也分几个档,查一个比33mva多但最接近的,我知道有40000kva的。

3.接线方式,取个简单的就是 本期35kv单母线接线,10kv单母线接线。远期单母线分段接线。这个最好和老师商量下。

4.短路电流计算,不会,随便查本书抄抄吧,我们毕业时没人算明白,问老师老师也不太明白,至今也不太会算。。。

5.电气设备选择,继电保护等等建议查看典设 即 国家电网公司输变电工程典型设计35kv变电站分册
6.防雷 网上看规程 DLT620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 这个是根据你变电所面积来定的,如果面积够大,就用4根等高避雷针,一边一个。35kv等级的一般用25米或以下的避雷针就行。你要进行保护范围的计算,参考DL620就能算出来
满意请采纳。追问

我想知道变压器应该选择几台

相似回答