35kv企业变电所供电设计(毕业设计)

1、本厂是一综合性的冶金企业,属新建企业,按工程的总体方案规划,本厂拟设立七个车间变电所分别向炼铁、炼钢、初轧、中板、型材、管材加工和大修车间等供电。厂区拟设立一个总降压变电所,另外从总降压变电所的进线处转出两回线对采矿和选矿分厂供电。
2、距本厂9KM处南面有一地区变电所,引出一回35KV架空线路给该厂供电。另外在离工厂西南6km处有一热电厂,再引出一回35KV架空线路给该厂供电。
3、工厂负荷为一级,并且每个车间均有50%的负荷要求有备用电源,各车间除了有380v的低压负荷外还有10kv的高压负荷。工厂为三班制连续生产,年最大负荷利用时间为6500h.
4、各车间负荷如下表所示:
序号 车间名称 电压kv 有功功率(KW)无功功率(KVAR)
1 采矿 35 1468 625
2 选矿 35 842 359
3 炼铁 10 2268 1662
4 炼钢 10 2432 2058
5 初轧 10 2606 2132
6 中板 10 2758 1501
7 型材 10 2442 1602
8 管材 10 1433 1304
9大修 10 1215 1156
5、所用电的主要负荷如下表所示:
电源来源 距离km 系统最大短路容量MVA 系统最小短路容量MVA 继电保护动作时间
地区变电所 9 800 600 不大于2s
热电厂 6 400 200 不大于2s
6、环境条件
当地平均海拔高度100m,年平均雷电日35个,历年平均最高气温27℃,土壤中0.7-1m深处的年最热月的平均温度为20℃,地下冻土层深度为0.8m。土壤为普通粘土,工厂所在地常年主导风向为偏西风。
三、设计内容
1、总降压变电所一次部分的初步设计
1变电所主接线方案的确定
2负荷计算及无功功率补偿容量和补偿方案的确定
3主变压器的选择计算
4短路电流计算
5总降压变电所各种高压电气设备的选择
6防雷接地的设计
2、高压配电网络的设计
1高压配电网络接线方式的确定
2高压配电网络的类型和结构的确定
3高压配电网络的路径确定
4导线或电缆截面的选择
3、总降压变电所二次系统的设计
1所用电及操作电源方案的确定
2变电所住变压器及其他转出线、馈出线等的继电保护的确定
3变电所各断路器控制回路的设计
4变电所集中信号系统的设计
4、设计成品
1编制设计说明书
2绘制设计图纸,设计图纸包括:
1总降压变电所的电气主接线图
2总降压变电所的平面布置图
3厂区高压配电网络平面图
4主变压器的继电保护原理接线图
5变电所转出线、馈出线的继电保护原理图
3、设备清单:
1高压配电网络的导线或电缆清单
2变电所高压电气设备清单