答:
给你说个大概吧:1. 你先画个主接线图啊,基本框架是35kV单母分段,分别带两主变为10kV,主变容量照手册上选,考虑好余量。10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。补偿电容器柜每段母线上挂一个;计算容量公式手册上有。且每段挂个所用变。所用电一次配电图,图集上有。
220kv
降压变电所
的
设计
流程
答:
第一步:原始资料分析,就是将原始资料摆上 第二步:负荷计算 包括 用户负荷计算,即根据原始资料中的用户负荷资料进行计算
变电所
的供电负荷统计计算 变电所的无功补偿,一般补偿到0.9以上即可 第三步:变电所的变压器选择,一般满足总负荷的60%-70 第四步:确定主接线方案,一般选择两种方案进行对...
降压变电所
电气部分
设计
中主接线方案的选择
答:
(1)110KV母线选择双母线接线。由于所共35KV和10KV都为Ⅰ、Ⅱ类负荷供电要求高,为了保证供电的可靠性和灵敏有性所以选择双母线接线形式;(2)35KV选择单母分段接线。对于35KV电压侧,因为待建,同时负荷采用双回线供电且采用手车式开关
变电所
35KV有Ⅰ、Ⅱ类负荷。Ⅰ类负荷50%,Ⅱ类负荷50%,供电可...
110/35/10KV
降压变电所
电气部分
设计
答:
110内桥,35、10单母分段
毕业设计任务书 题目:2×31.5MVA(2×50MVA)110/11kV
降压变电所设计
答:
二、毕业设计题目 2×31.5MVA(2×50MVA)110/11KV
降压变电所设计
。三、原始资料 1.电力系统部分 (1)与电力系统联接的接线图(示意图)本变电所通过两回4.8公里的110kV线路,和与电力系统相连接的钟山变电所110kV电压级侧相连,并由其供电。(2)系统参数如图所示。2.系统对本变电所的技术...
110kv
降压变电站
课程
设计
答:
第3.6.1条
变电所
的照明
设计
,应符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》的要求。第3.6.2条 在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处,应装设事故照明。第3.6.3条 照明设备的安装位置,应便于维修。屋外配电装置的照明,可利用配电装置构架装设照明器,但应符合现行国家标准《...
110/35/10KV地方
降压变电所
的一次系统
设计
答:
1.
变电所
在电力系统中的地位和作用。2.变电所的分期和最终建设规模。3.负荷的大小和重要性,一级负荷必须设两个独立电源供电;二级负荷一般也设两个独立电源供电;三级负荷一般只设一个电源供电。4.系统备用容量大小。5.系统专业对电气主接线提供的具体资料。二.主接线的
设计
原则 电气主接线的...
110 35 10kv
降压变电所
电气部分
设计
答:
110/35/10KV
降压变电所
电气部分
设计
比较都内容
中型机械修理加工厂
降压变电所
的电气
设计
答:
《供电技术》课程
设计
任务书 题目:某中型机械修理加工厂
降压变电所
电气设计 1、 工厂负荷情况 该厂各车间负荷情况如下表所示:中型机械加工厂各车间负荷统计 序 号 车间名称 负荷类型 计算负荷 P30(kW) Q30(kVar)1 铸造车间 Ⅱ 400~500 160~240 2 锻压车间 Ⅲ 300~400 120~200 3 金工车间...
110KV
降压变电所
电气部分
设计
,麻烦大家帮我理清一下思路吧。工科女伤不...
答:
1、
变电站
负荷原始 资料中提供的数据:上一级电源的短路容量、系统阻抗、进线回路数及长度;各电压等级的负荷情况,进出线回路数等 2、主接线的
设计
主接线选择:根据110kV进线的回路数,结合变电站在电力系统中的重要性。110kV没有穿越功率,可以采用线路变压器组、桥形接线的终端变接线;如果有穿越...