施工电梯132千瓦需要多大电缆和空开

如题所述

三相 380V电压算,需要200A电流 (200*380*根号3=132kw)
铜线一般是1平方毫米可以承受6A的电流(由于现在市场上的铜线质量不敢恭维,所以建议1平方毫米以5A的电流选型)
所以需要40平方毫米的电缆,最好多留一点余地以应对启动电流和延长寿命吧
可以选用300A 的 ac3型断路器(大一点比较保险)
..
计算公式:
I=P/(U×√3×cosφ×η)
I 电流,U,工作电压,√3=1.732,cosφ 功率因数,η 电机效率(一般取0.9左右)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-21
132千瓦 三相电机 额定电流 265A
95平方以上铜线,300A ac3型断路器