推荐答案 推荐于2018-04-22
没有直接影响。
功率因数
指用电设备工作状态,可直接影响功率因数的高低,
变压器负载率指负荷功率与变压器容量的比值,体现变压器负荷状态,因为变压器空载时功率因数很低约0.2—0.3,如果该变压器利用率很低的话,尽管负荷月功率因数迏到0.99也好与变压器损耗相加后功率因数也很低了(简接影响)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1gtcgtV1VKSgtBcV1S.html
其他回答
第1个回答 2014-02-23
负载率低,那么就是空载了,是吗?如果是那么,不影响功率因数,功率因数只跟你的负载容性和感性有关,与空载不空载没有关系。不过变压器是不允许长时间空载的,好像就是和功率因数有关、
第2个回答 2014-02-22
变压器负载率低影响功率因数,负载率在80%比较好。
相似回答
变压器
运行
负载
过低 会造成
功率因素
过低不
答:
当然会
。负载过低,有功功率很小;和变压器本身的空载电流相比也都很小,那么变压器的无功励磁电流就会相对显得比较大,这样的话,变压器本体占用的无功功率相对较高,就会造成功率因数过低的现象。 远上寒山有人家 | 工程师 | 发布于2012-04-09 举报| 评论 0 0 功率因素是啥,不知道,功率因数不会降低,后面有电容...
变压器
运行
负载
过低 会造成
功率因素
过低不
答:
负载过低,有功功率很小
;而变压器的无功励磁电流是一定的,及变压器消耗的无功功率是一定的,这样的话,变压器消耗的无功功率占输出视在功率的比例就会增加,就会造成功率因数过低的现象。
用电设备少,
变压器
负荷率很低,会造成
功率因数
低吗
答:
负荷率低不会造成功率因数低
。但是负荷率太低正好又负载功率因数都很低,就会造成自动补偿柜难以进行补偿。现在无功补偿普遍是分级自动投入,你负载太轻,它投入一级都过补偿,不投就欠补,所以功率因数就很低。
变压器
功率因数
和负荷率的关系
答:
其中cosφ是
功率因数
a是
变压器的负荷率
P(e)是变压器的额定输出功率 P(损耗)是变压器的损耗功率 S是变压器的视在功率 从原理上来讲,负荷
率低
就是负载占电机额定负载转矩的百分比小,负载转矩也小,导致电机输出功率越小,但是电机本身要运行就要建立磁场,这部分的功率是属于无功功率的,在有功功率...
630kva
变压器
由于低
负载率
导致
功率因素低
,低压已经补偿240kvar,功率因...
答:
3、柜子中无功补偿控制器故障,测量及显示错误。你可以看看供电公司的电表,上面有功率因数数据,对比一下就知道了。最大的可能性是已经过补偿了,也就是电容器投入太多,反而导致
功率因数偏低
。4、其它原因……。多说几句:无功补偿控制器,它的技术指标,在国家标准里面有详细的规定,标准号是:《JB...
变压器功率因数
的补赏与输出
负载
有关吗
答:
可关注配电盘的
负载
电流情况及
功率因数
显示值,一般达到1或超过1是短时间的,如时间较长就会超力率(现时无功表不作反向计量的,在超过1时反而计量加快)变为功率因数下降,那就要考虑自动补偿仪是否有问题了。注:没感性负载时功率因数会长时间在1附近,负载电流太小或电压过高时自动补偿仪拒绝工作。
变压器负载率
过低会导致什么问题?
答:
变压器负载率
过低会导致变压器过热,变压器过热会造成绝缘损耗,降低变压器的使用寿命,并且变压器发出噪声,放出异味,减少变压器效率,
影响功率
系统的正常运行。
变压器负载
小出现
功率因数
超前怎么办?
答:
那是无功补偿控制装置过补得现象、 你可以把无功补偿控制装器的
功率因素
设置低一点 ,把投切延时调低(10秒左右吧尽量跟上
负载
变化,对设备损伤大),把过压门限设置低一点, 投切门限也调低。
大家正在搜
变压器空载功率因数低原因
变压器功率因数低的原因
变压器轻载功率因数低解决
变压器负荷小功率因数就低吗
变压器空载运行时功率因数很低
变压器空载时一次侧的功率因数很低
变压器功率因数低
变压器功率因数不能低于多少
空载功率因数较低是因为
相关问题
用电设备少,变压器负荷率很低,会造成功率因数低吗
变压器运行负载过低 会造成功率因素过低不
变压器运行负载过低 会造成功率因素过低不
变压器低负载时功率因数低导致罚款怎么解决
变压器 功率因数 和负荷率的关系
由于低压侧负载小,功率因数低,是否可以换成小一点容量的变压器...
630kva变压器由于低负载率导致功率因素低,低压已经补偿2...
电力变压器是否影响功率因数,