变压器功率因数低的原因
如何提高配电
变压器的功率因数
答:
变压器在空载时会功率因数比较低,
因为功率因数是“有功功率”和“视在功率”的比值,也就是与“有功功率”和“无功功率”的值有关系
,当变压器空载时,相对地来说,虽然有功值较小,但无功值偏大,所以造成功率因瘦身比较低;变压器空载时,副边绕组无电流,原边电流绝大部分用于励磁。励磁电流为无功...
变压器
空载运行时,
功率因数
为什么很低
答:
因为空载的时候,没有外带的有功功率和无功功率,只有变压器损耗的能量,分为铜损和铁损
。铜损是有功,铁损是无功,这个数据是在变压器出厂的时候经过测量确定的.无功比有功还大,所以功率因数很小,你可以这样理解,电能主要损耗在了磁回路里,而带了负载以后,负载消耗的功率远远大于变压器本身的损耗,所以决定...
变压器
空载运行时
功率因数
很低,这是什么
原因
?
答:
首先,功率因数=有功功率/视在功率,空载时有功等于零,
变压器存在铁损(涡流损耗),涡流电流是不做功的,全部发热,所以功率因数很小
。
变压器
空载运行时
功率因数
很低,是什么
原因
?
答:
\x0d\x0a\x0d\x0a变压器空载的时候,
所需要的无功电能不会减少,但是消耗的(传送的)有功电能(负载)很小,所以功率因数很低
!
功率因数低的原因
是?
答:
功率因数低的原因是:
原来设计不合理,损耗过大
。
...KVA的
变压器
,平均每个月用电3w度,安装了无功补偿,可是
功率因数
...
答:
原因
是月用电量过少所致,因为
变压器
负荷过小,负载电流也就很小,在负载低于电流互感原边值的6%时,无功补偿控制器将显示‘欠流’是不会投入电容的(不需要修理),同时,变压器自身的无功损耗(月损耗约≥5000度)是无法补偿的,所以,月用电量≤2万度,月平均
功率因数过低
是正常的。计算月平均功率因数...
变压器
轻载
功率因数
表显示正常而实际功率因数很低是怎嘛回事
答:
负荷轻载
功率因数
表显示正常是因为电容无功补偿自动投切以维持功率因数于正常值所致,但无法补偿
变压器
自身的无功损耗,月结的平均功率因数是以月用电量、无功电量和有、无功变损计算得出的,所以,实际功率因数很低也与月用电量过少有关的。参考计算公式:...
为什么
变压器
在超负荷运行时,
功率因数
会下降?
答:
变压器的
功率因数与所带负荷有关。若负荷消耗无功多则
功率因数低
。同时变压器本身也消耗无功功率,超负荷时,因为变压器磁通严重饱和,漏磁通增多,消耗无功功率增多,所以功率因数进一步降低。
功率因数
为什么会低于0.9?
答:
功率因数低
可能由以下
原因
造成:(1)大量采用感应电动机或其他电感性用电设备.如:电焊机、感应电炉。(2)电感性的用电设备配套不合适和使用不合理,造成设各长期轻载或空载运行。(3)采用日光灯、汞灯照明时,没有配电容器。(4)变电设备负载率和年利用小时数过低。功率因数(Power Factor)的大小与电路...
功率因数过低
是什么
原因
造成的,为什么要提高功率因数?
答:
功率因数的
定义公式:功率因数=有功功率/视在功率。有功功率,是设备消耗了的,转换为其他能量的功率。无功功率,是维持设备运转,但是并不消耗的能量。他存在于电网与设备之间,是电网和设备不可缺少的能量部分。但是无功功率如果被设备占用过多,就造成电网效率低下,同时,大量无功功率在电网中来回传送...