变压器 功率因数 和负荷率的关系

功率因数=0.85 负荷率=0.87 220KV/110/10三相变压器 110KV侧最大容量80MVA 10KV侧最大容量85MVA

怎么选择变压器的容量 ?? 有公式吗?

变压器的功率因数和负荷率的关系:
cosφ=【a*P(e)+P(损耗)】/S,
其中cosφ是功率因数
a是变压器的负荷率
P(e)是变压器的额定输出功率
P(损耗)是变压器的损耗功率
S是变压器的视在功率
从原理上来讲,负荷率低就是负载占电机额定负载转矩的百分比小,负载转矩也小,导致电机输出功率越小,但是电机本身要运行就要建立磁场,这部分的功率是属于无功功率的,在有功功率减小的情况下,无功功率基本维持不变,这使得功率因数降低,功率因数表征的是有功功率占总功率的百分比,也就是电机的出力情况。
如果推导的话:cosφ=P/S,P为有功 S为视在功率,有功功率分两部分,一部分是传递给负载的机械能,另一部分是电机运行时的电阻损耗,如果都知道的话P=a*P(e)+P(损耗),其中a为负载率,P(e)为额定功率,代入可以得到:
cosφ=【a*P(e)+P(损耗)】/S,负载率低输出功率a*P(e)小,同时电流也小使得P(损耗)也小,因此功率因数就低。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-15
你的问题说得不太清楚。

变压器的容量与电流、电压、功率因数的关系公式是:

S = 1.732 U I cosφ

S: 容量(双绕组变压器各侧的容量应该是相同的)
U:电压
I:电流
cosφ:功率因数

(容量乘以功率因数等于有功功率P)

负荷率:变压器所带负荷/变压器的容量

如果你说的变压器所带负荷是85MVA的话,变压器的最小容量应该为:

85÷0.87=97.7MVA

应选择100MVA的变压器。
第2个回答  推荐于2017-10-13
您这是三线圈的变压器,有高压中压低压三个线圈,既然已经知道了中压与低压的“最大容量”,那么高压的最大容量就是它们之和了,即165MVA。这恐怕要专门订货,并应该留有以后发展增容的余量才是。
上面gsjtpxh所说的S = 1.732 U I cosφ ,应该是S=1.732UI,P=1.732UIcosφ才对啊。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-02-16
S=1.732*U*I
S*S=P*P+Q*Q(S的平方等于P的平方+Q的平方)
P=1.732*U*I*cosφ
Q为无功功率
这样就是它们的关系
第4个回答  2009-02-15
有 不容易找
相似回答