变压器功率因数的补赏与输出负载有关吗
电容补偿议上显是1.00,一直没有变化,我说是补偿议有故障,厂方说是负载轻了,到底是怎么一回事,我不知到。
举报该问题
推荐答案 2009-01-25
有关系的,一般是以感性负载的大小来自动提供补偿电容器的投切数量的。可关注配电盘的负载电流情况及功率因数显示值,一般达到1或超过1是短时间的,如时间较长就会超力率(现时无功表不作反向计量的,在超过1时反而计量加快)变为功率因数下降,那就要考虑自动补偿仪是否有问题了。注:没感性负载时功率因数会长时间在1附近,负载电流太小或电压过高时自动补偿仪拒绝工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KtScMSMt.html
其他回答
第1个回答 2009-01-24
只要功率因数在滞后0.9以上就可以了.当然在1.0是最好的.负载轻时功率因数在1.0是正常的.负载重后自然会有一定的下降.本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-01-24
补偿电容容量的大小是根据使用负荷大小来设定的.厂方说的有一定的道理.
第3个回答 2009-01-25
有关系
第4个回答 2009-02-03
不波动的话肯定是有问题的
相似回答
看看我对
变压器输出与负载功率因数有关系
理解。大家认为对吗?
答:
当然不对了,
功率因数
变小了,说明无功做的多了,而且电能也消耗了,主要是用于变压器内部的损耗了{这
和变压器的
内部结构
有关系
},容量只是一个定值,所以没有变,而且我们交电费是包含了无功和有功的,如果要配电,所以电业局只允许功率因数在0.9—0.96之间。要不然就是我们的钱交多了,但实际上...
变压器
运行
负载
过低 会造成
功率因素
过低不
答:
负载
过低,有功功率很小;而
变压器的
无功励磁电流是一定的,及变压器消耗的无功功率是一定的,这样的话,变压器消耗的无功功率占
输出
视在功率的比例就会增加,就会造成
功率因数
过低的现象。
电力系统
变压器输出
电压
与负载功率因数的关系
答:
适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身又有一定的高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并可以起到一定的补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高了用户的
功率因数
,避免功率因数降低导致电费的增加。同时便于运行维护,补偿效益高。提高自然功率因数是不需要任何补偿设备投资...
功率因数的
大小与负荷性质和什么
有关
?
答:
功率因数
取决于电压和电流之间的相位关系。如果电压和电流同相位,则功率因数为1,反之电压和电流之间的相位差越大(-90度~+90度之间),功率因数小。功率因数=有功功率/视在功率;视在功率=电压有效值X电流有效值。根据正弦稳态电路,一端口电路的U、I、Φ 1、有功功率P=UIcosΦ 2、无功功率Q=UI...
变压器 功率因数
和
负荷率
的关系
答:
变压器的功率因数和
负荷率
的关系
:cosφ=【a*P(e)+P(损耗)】/S,其中cosφ是功率因数 a是变压器的负荷率 P(e)是变压器的额定
输出功率
P(损耗)是变压器的损耗功率 S是变压器的视在功率 从原理上来讲,负荷率低就是
负载
占电机额定负载转矩的百分比小,负载转矩也小,导致电机输出功率越小,但是...
变压器
两侧的
功率因素
相等吗
答:
1、在理想变压器的情况下,是相等的。但在实际情况下,输入端要大于输出端,因为
变压器有
损耗。2、如果是说
功率因数
,
变压器的输出
端的功率因数决定于他
的负载
性质。在纯电阻负载时的功率因数就是1,与变压器无关。3、变压器输入端的功率因数,不需要去改变。如果变压器作为电源的负载,他表现出来的是感性...
功率因数
是什么意思,
有什么
特性?
答:
功率因数是用电设备的有功功率与视在功率的比值,表示用电设备(供电设备、配电设备,等等,均看作广义用电设备)的用电效率。
功率因数的
特性:1、功率因数越大,表示用电效率越高。2、在任何情况下功率因数都不可能大于1。3、当交流电路中电压与电流同相位时,有功功率等于视在功率,此时功率因数最...
变压器功率因数
问题
答:
变压器功率因数
指变压器二次侧有功功率一次侧的视在功率,不是电压效率而是变压器的传输效率,即
变压器的有
功损耗,无功损耗视在功率之间
的关系
。1、在你的配电系统中,系统的功率因素,在理想的情况下,主要决定于
负载
特性。在没有任何补偿的情况下,如果负载是纯电阻,那么系统的功率因素就是1。如果是纯...
大家正在搜
变压器空载的功率因数
变压器空载功率因数低原因
一般变压器的功率因数
变压器轻载功率因数低解决
变压器的功率因数公式
变压器的功率因数
变压器功率因数低怎么办
变压器功率因数低
变压器功率因数标准