88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器轻载功率因数低解决
变压器轻载功率因数低
怎么办?
答:
2、在低压侧做强制补偿
。依据轻载的实际情况,在低压侧采用过补偿方式,对变压器无功功率做补偿。可以用固定电容器,也可以调整补偿装置的参数来实现。此法可以通过变压器参数计算出这个电容器的容量,但是我们通常是采用现场测试。计算方法电工手册上有。调整补偿柜的工作参数的方式,请咨询柜子厂家。不论采...
关于
变压器轻载
的
功率因数过低
求教
答:
解决方法:1、简单的,
可以在变压器一次侧并联一个补偿电容,容量通常在5%左右
。但是高压测归供电公司负责,需要供电公司来做这个工作。2、在低压侧补偿变压器的无功,即通过对低压过补偿,来把变压器的无功功率补偿掉。但是这对于一般的控制器来说,没有这样的功能。更多关于无功功率、功率因数等等问题的资...
我有一台250Kva
变压器
,
功率因数
只有0.64,如何
解决
?
答:
6). 改善配电线路布局,避免曲折迂回等
。
人工补偿法
:实际中可使用电路电容器或调相机,
一般多采用电力电容器补尝无功
,即:在感性负载上并联电容器。在感性负载上并联电容器的方法可用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率,从而减少甚至消除感性负载于电源之间原有的能量交换。在交流电路中,纯电阻电...
变压器
空载运行时间长,平均
功率因数
0.5,怎样才能提高功率因数
答:
比较低,
可以通过加装 电力电容器 来补偿 无功 ,达到提高功率因数的目的
;当然,还有一些特殊情况,需要特殊处理;如变压器属于“大马拉小车”,长期负荷率不足30%,最大负荷也比较小,可以换用小容量的变压器;如果变压器容量比较小,属于 单班 或双班生产,一段时间 负荷 高,一段时间负荷低,可以选...
1250K VA
变压器
,空载
功率因数低
,该怎么
解决
?
答:
解决方法有两个:
1、在低压端做过补偿,反向补偿变压器的无功功率
。这种方法简单易行,只是要熟悉补偿装置,要做较长时间的试验才能找到合适的补偿容量。2、在变压器输入端加固定电容器补偿。这种方式有效可靠。只是10KV属于供电公司管理,用户不能自己做,需要供电公司来处理。你可以找找当地供电公司问问,...
电力1000kvA
变压器
空载
功率因数
怎样提高?
答:
空载运行的
变压器
不需补偿,只有在带有感性负载才需补尝,
功率因数
是指系统而不是单指变压器,提高功率因数两种方法,一是提高负载的有功功率,二是采用电容器补偿。
变压器
输出超过400Ⅴ。但
功率因数
只有0.84,请问怎么办?
答:
功率因数低
,可以考虑配合适的电容箱来提高功率因数。
我公司
变压器
因为无功
功率因数过低
,每月有罚款,请问谁能帮我
解决
不罚 ...
答:
加装一套
功率因数
补偿装置,也就是几个电容即可,只是要先测量一下补偿容量有多大才能确定补偿电容的大小。
变压器低
负载时
功率因数低
导致罚款怎么
解决
答:
手动切入补偿电容器。如有帮助请采纳,手机则点击右上角的满意,谢谢!!
如何提高配电
变压器
的
功率因数
答:
励磁电流为无功电流,因此,
功率因数
很低。具体方法:1、
变压器
的功率因数为有功功率与视在功率的比值。变压器的空载有功功率为变压器的空载损耗,基本固定,要提高功率因数,可以采取减小视在功率的方法。2、增加变压器绕组的匝数,可以降低励磁电流,减小视在功率,从而提高空载功率因数。