PLC伺服电机发完脉冲后的M8029问题

现在我的伺服电机要多次发送脉冲,每次发送的脉冲个数不一样的,,,每次发完脉冲的输出信号是不是都用M8029(这之后会有其他动作),,那这样会多次用到M8029,这样不是混淆了,,求大虾指点

会存在你说的情况,但是有方法避免的,请参考图片。

追问

那M8029在发送完脉冲后只是瞬间ON一下就断开,还是会ON一段时间(多长时间)

追答

M8029为指令执行结束标志位。
ON : 指定的脉冲数的发生结束。
OFF : 不到指定脉冲量时的中断以及停止发出连续脉冲时。
因此,ON的时间主要看你是否条件中断或停止发出脉冲。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考