在三菱PLC FX3U系列中,编程手册对这两个辅助继电器是这样介绍的,
M8029:指令执行结束标记;
M8340:【Y000】 脉冲输出中监控;
M8029不是单指脉冲发送完成,别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,
M8340是【Y000】单独的脉冲发送中标记,就是【Y000】发送脉冲时ON,不发送时OFF,
M8340是发脉冲时就一直为ON;M8029是发脉冲完毕产生一个上升沿。
FX3U系列三菱PLC是第三代微型可编程控制器,是三菱电机在大连生产的主力产品。 FX系列三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
FX3U系列三菱PLC采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
可编程控制器上直接接线的输入输出(最大256点)和网络(CC-Link)上的远程I/O(最大256点)的合计点数可以扩展到384点。
M8340常闭驱动一个M,与M8029常开驱动一个M,有什么不同?
本回答被提问者采纳用M8340的常闭形式驱动M4和你图中M8029驱动有什么区别?都是发完后把M4置ON?