三菱PLC的M8029在发完脉冲后能接通多长时间,接通之后是不是不管条件是否满足,会一直接通到时间结束
主要想知道发完脉冲后ON多长时间。什么时候结束
举报该问题
推荐答案 2013-10-10
M8029为指令执行结束标志位。
ON : 指定的脉冲数的发生结束。
OFF : 不到指定脉冲量时的中断以及停止发出连续脉冲时。
因此,ON的时间主要看你是否条件中断或停止发出脉冲。
追问
指定的脉冲数发送完后ON多长时间?中间不中断
追答
只要指令条件不中断或重新执行,ON直到你断电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1aMgccagK.html
其他回答
第1个回答 2013-10-10
………………亲,三菱PLC我真的没用过
相似回答
三菱PLC
FX3U有关伺服
发送完脉冲后M8029是否
要复位的问题
答:
M8029只接通一个循环,不需要复位
。三菱PLC脉冲未发完不能执行其它脉冲发送指令。会乱套
三菱plc
M8029
可以直接接母线吗
答:
三菱plc
M8029
可以直接接母线1)M8029虽是指令执行完成标志,但不是所有的指令执行完都会输出这个标志,是部分指令,如手册中提到的DSW(数值开关)RAMP(斜坡信号),以及在控制伺服、步进电机时用到的定位指令或是脉冲指令。2)M8029要是在指令正常完成后才会输出,如果是指令在执行过程中,指令前面
的
...
三菱PLC
下图中
的M8029是否接通
答:
不会接通
,不过一般也不会出现这种情况,三菱PLC必须脉冲指令执行完毕才能执行下一条指令,如果不这样,上一条未执行完毕的指令会造成脉冲输出停止,因此,你应该在前面加上很多执行条件。避免这种情况出现。
三菱PLC
fx3u中
,M8029
和 M8340有什么区别,M8340是Y0
在发脉冲
就ON,不...
答:
在
三菱PLC
FX3U系列中,编程手册对这两个辅助继电器是这样介绍
的,M8029
:指令执行结束标记;M8340:【Y000】 脉冲输出中监控;
M8029不是
单指
脉冲发送完成,
别的指令也会有这个完成标记(如DSW指令),而且这个标记在同一个扫描周期会因为执行不同的指令就产生ON/OFF变化,M8340是【Y000】单独
的脉冲
...
三菱M8029
执行结束标志的用法请教
答:
M8029适用指令:数据处理:MTR、SORT;外部I/O设备:HKY、DSW、SEGL;方便指令:INCD、RAMP;脉冲输出:PLSY、PLSR;定位指令:ZRN、DRVI、DRVA、ABS 如果M8029紧随指令的下方的,那么是触发一个脉冲。如果同一条指令的开始有LD一直闭合的话,那么要在
M8029之后
加一个复位RST.不加的话
M8029会
置1 ...
三菱PLC
有关
脉冲发完后
的信号
答:
首先说明
m8029是一
个通用特殊继电器对dsw、plsy等都可以使用。现在说明脉冲输出点对应的特殊继电器FX1N、FX1S、FX1NC=m8145=y0停止脉冲输出;m8146=y1停止脉冲输出;m8147=y0脉冲输出中监控;m8148=y1脉冲输出监控。FX3U、FX3UC=m8340=y0脉冲输出监控;M8341=y0清除信号输出功能有效;M8342=y0指定原点...
三菱PLC
控制一台伺服电机,需要几个输出点
答:
三菱PLC
控制一台伺服电机,只需要两个输出点,一个
发脉冲的,一
个方向控制。伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机
,是一
种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能...
三菱PLC
中PLSY命令怎么用
答:
PLSY:16位连续执行型脉冲输出指令 DPLSY:32位连续执行型脉冲输出指令。FX
PLC的
PLSY指令的编程格式:PLSY K1000 D0 Y0 K1000:指定的输出脉冲频率,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0。D0:指定的输出脉冲数,可以是T,C,D,数值或是位元件组合如K4X0,当该值为0时,输出脉冲数不受限制...
大家正在搜
三菱PLC把计算结果发脉冲
三菱PLC触发不规则脉冲
三菱PLC接收输入脉冲
三菱plc脉冲时间值如何修改
三菱PLC脉冲输出
三菱PLC脉冲点动用什么指令
三菱plc脉冲寄存器d8140
三菱plc的脉冲指令
三菱plc1分钟脉冲
相关问题
三菱PLC下图中的M8029是否接通
三菱PLC fx3u中,M8029 和 M8340有什么区别...
三菱PLC FX3U有关伺服发送完脉冲后M8029是否要复位...
三菱PLC控制一台伺服电机,需要几个输出点
国产三菱PLC fx1N DRVA指令,发现脉冲发完后m80...
PLC伺服电机发完脉冲后的M8029问题
三菱plc里面有个plsy指令,我用于两个电机发脉冲,但是呢...
三菱M8029执行结束标志的用法请教