三菱PLC有关脉冲发完后的信号

如果伺服发完脉冲后要给出一个信号,然后进行其他动作,请问除了M8029,还有什么其他辅助继电器

首先说明m8029是一个通用特殊继电器对dsw、plsy等都可以使用。
现在说明脉冲输出点对应的特殊继电器FX1N、FX1S、FX1NC=m8145=y0停止脉冲输出;m8146=y1停止脉冲输出;m8147=y0脉冲输出中监控;m8148=y1脉冲输出监控。
FX3U、FX3UC=m8340=y0脉冲输出监控;M8341=y0清除信号输出功能有效;M8342=y0指定原点回归方向;M8343=y0正传限位;M8344=y0反转限位;M8345=y0近点dog信号反逻辑;M8346=零点信号逻辑反转;M8347=y0中断逻辑信号反转;M8348=y0定位指令驱动中;M8349=脉冲输出停止指令。另M8350-M8379分别对应y1-y3。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考