燃气管道严密性试验稳压时间一般不少于( ),实际压力降不超过允许值为合格。
A.6h
B.12h
C.24h
D.48h
举报该问题
推荐答案 2023-05-05
【答案】:C
严密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于 24h,实际压力降不超过允许值为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1BBaKKaMgB1gtMaKSS.html
相似回答
蒸汽
管道严密性
验收要多少
时间
答:
24小时
。燃气管道严密性试验稳压时间一般不少于(),实际压力降不超过允许值为合格。A.6hB.12hC.
24hD
.48h,答案是C。蒸汽管道一般指纯蒸汽管道。纯蒸汽管道,具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃,适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。
...
时间一般不少于(
),实际压力降不超过允许值为合格
。
答:
(3)稳压的持续时间应为24h
,每小时记录不应少于1次。
民用抵押
燃气管道
系统
严密性试验稳压
多长
时间
答:
不少于24小时
。民用抵押燃气管道系统严密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,采用水银压力时,修正压力降小于133Pa为合格,采用电子压力计时,压力无变化为合格。
严密性试验稳压
的持续
时间为
答:
严密性试验稳压的持续时间为24h
。严密性试验指的是为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。试验持续时间为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa。
压力管道
气密
性试验
保压
时间
和压降是多少
答:
(2)严密性试验:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为
24h
,管道不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验压力的30%和60%时,应暂停升压,进行巡线检查,无异常情况后方可继续升压。流体压降 流体在管中流动时由于能量损失而引起的压力降低。这种能量损失是由流体流动时克服内摩擦力和克服...
压力管道
气密
性试验
怎么做
答:
法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等,以发泡剂检验不泄漏为合格。应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,气密性试验持续时间一般不少于
24h
,实际压力降不超过允许值为合格 ...
燃气管道严密性试验压力
应满足哪些要求?
答:
待温度、压力稳定后开始记录。
5.严密性试验稳压的持续时间应为24h
,每小时记录不应少于1 次,当修正压力降小于133pa为合格。6.所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道的连接处,不漏为合格。
一级建造师市政教材
燃气管道
强度
试验
及通管扫线
答:
气密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力户≤5kPa时,试验压力为20kPa;当P>5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa.气密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的气密性试验持续时间一般不少于
24h
,实际压力降不超过允许值为合格。三、管道通球扫线 管道及其...