燃气管道严密性试验压力
埋地
燃气管道
,当设计输气压力为1.0MPa,其
严密性试验压力
为( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是
燃气管道
功能性试验的规定。
严密性试验压力
根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P<5kPa 时,试验压力为20kPa;设计输气压力P≥5kPa 时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,但不得低于0.1MPa。
燃气管道
做气密
性试验
需具备以下( )条件才可进行。
答:
三、严密性试验强度试验合格后,即可进行严密性试验。(一)
试验压力
应满足下列要求 1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa 2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa
严密性试验压力
是设计压力多少倍
答:
严密性试验压力
为设计压力的1.25倍且不小于0.6MPa。严密性试验指的是为了保证煤气
管道
和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。强度试验和
严密试验
的压力不同。强度试验...
燃气管道严密性试验压力
应满足哪些要求?
答:
1.
严密性试验
应在强度试验合格后,且
管道
全部回填之后进行。2. 试验时使用的压力表,其量程应为
试验压力
的1.5至2倍,精度不低于0.25级,并且必须在有效期内校验。3. 试验介质一般推荐使用空气。若设计压力小于5Kpa,试验压力应为20Kpa;若设计压力大于或等于5Kpa,试验压力应为设计压力的1.15倍,...
燃气管道严密性试验
是怎样规定的
答:
燃气管道严密性试验
:(1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。(2)试验用压力表的量程应为
试验压力
的1.5—2倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。(3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计...
煤气
管道严密性试验
的具体要求是什么?
答:
煤气
管道严密性试验
的具体要求是:(1)室内或厂房内部的管道和设备的
试验压力
为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。为了保证煤气管道和煤气设备...
燃气管道严密性试验
修正
压力
降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时...
答:
《城镇
燃气
输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施 12.4.5
严密性试验
稳压的持续时间应为 24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正
压力
降小于133 Pa 为合格.修正压力降应按下式确定:⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)式中:——修正压力降(Pa...
燃气管道严密性试验
稳压时间一般不少于( ),实际
压力
降不超过允许值为...
答:
【答案】:C
严密性试验
前应向管道内充气至
试验压力
,
燃气管道
的严密性试验稳压的持续时间一般不少于 24h,实际压力降不超过允许值为合格。
燃气管道
强度
试验
及管道吹扫?
答:
1、试验的原则:根据设计要求,
燃气管道
强度试验分为两个步骤:强度试验和气密性试验。①.埋地燃气管道强度试验压力为0.45Mpa(4.5Kgf/cm2),试验介质为压缩空气,试验时间为1小时。②.气密
性试验压力
为0.3Mpa(3Kgf/cm2),试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为24小时。在试验之前,把强度试验压力通过...
天燃气管道
DN65,现进行
严密性试验
,试验开始温度零下5度,
压力
6MPA,试验...
答:
根据P1V1/T1=P2V2/T2,因为
管道
的体积没变,6/(273-5)=P2/(273-8),P2=5.93,而实际测得的
压力
是5MPa,比正常值低,说明有气体渗漏。