88问答网
所有问题
严密性试验稳压的持续时间为
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-05
严密性试验稳压的持续时间为24h。严密性试验指的是为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。试验持续时间为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1VcMg1SVgg1atBKB1V.html
相似回答
严密性试验稳压的持续时间为
答:
严密性试验稳压的持续时间为24h
。严密性试验指的是为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。试验持续时间为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降不超过133Pa。
燃气管道
严密性试验稳压时间
一般不少于( ),实际压力降不超过允许值为...
答:
严密性试验前应向管道内充气至试验压力,
燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于 24h
,实际压力降不超过允许值为合格。
水压
严密性试验
应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为...
答:
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,
稳压24h
,应无泄漏
燃气管道
严密性试验
压力应满足哪些要求?
答:
6. 严密性试验的稳压持续时间应为24小时
。每小时至少记录一次,当修正压力降小于133pa时,视为合格。7. 所有未参加强度和严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装。安装完成后,按设计压力对系统升压,并使用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道连接处,不漏为合格。
燃气管道
严密性试验
修正压力降计算起止
时间
怎么算,一小时还是
24小时
...
答:
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施 12.4.5
严密性试验稳压的持续时间
应为 24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格.修正压力降应按下式确定:⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)式中:——修正压力降(Pa...
燃气管道
严密性试验
压力应满足哪些要求?
答:
3.严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa 的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min。4.检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。5.严密性试验稳压的持续时间应为
24h
,每小时记录不应少于1 次,当修正...
管道强度、
严密性
如何
试验
?
答:
(2)严密性试验:试验压力为1.0倍设计压力,稳压时间为
24h
,管道不破裂,无渗漏为合格。试验时,升压应缓慢,当升至试验压力的30%和60%时,应暂停升压,进行巡线检查,无异常情况后方可继续升压。系统内污物吹净后,应采用瓶装压缩氮气对整个系统进行气密性试验。检漏方法:用肥皂水对系统所有焊接、...
金属给水管道
严密性
试压需要
稳压
几小时?
答:
压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在
试验
压力下
稳压
1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。以规范为准,不以个人说了算。
大家正在搜
严密性试验的持压时间
严密性试验修正压力降
水压试验稳压多少min
稳压时间
严密性试验多长时间
水压严密性试验稳压时间
汽轮机严密性试验计算公式
管道稳压时间
严密性试验压力是设计压力多少倍