88问答网
所有问题
民用抵押燃气管道系统严密性试验稳压多长时间
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-26
不少于24小时。民用抵押燃气管道系统严密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,采用水银压力时,修正压力降小于133Pa为合格,采用电子压力计时,压力无变化为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SBKBgttgSMB1t1aVcg.html
相似回答
燃气管道严密性试验稳压时间
一般不少于( ),实际压力降不超过允许值为...
答:
严密性试验前应向管道内充气至试验压力,
燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于 24h
,实际压力降不超过允许值为合格。
燃气管道
的气密
性试验
持续
时间
一般不少于( )。
答:
本题考查的是燃气管道严密性试验。
稳压的持续时间应为24h
。教材P243。
燃气管道严密性试验
压力应满足哪些要求?
答:
6. 严密性试验的稳压持续时间应为24小时
。每小时至少记录一次,当修正压力降小于133pa时,视为合格。7. 所有未参加强度和严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装。安装完成后,按设计压力对系统升压,并使用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道连接处,不漏为合格。
燃气管道严密性试验
修正压力降计算起止
时间
怎么算,一小时还是
24小时
...
答:
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施 12.4.5
严密性试验稳压的持续时间应为 24 h
,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格.修正压力降应按下式确定:⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)式中:——修正压力降(Pa...
燃气管道严密性试验
压力应满足哪些要求?
答:
3.严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa 的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min。4.检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。
5.严密性试验稳压的持续时间应为24h
,每小时记录不应少于1 次,当修正...
燃气管道
的
严密性试验
持续
时间
一般不少于( )。h
答:
【答案】:D D 【解析】燃气管道的严密性试验持续时间一般不少于
24 h
。
燃气管道
强度
试验
及管道吹扫?
答:
气密性试验压力为0.3Mpa(3Kgf/cm2),试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为
24小时
。在试验之前,把强度试验压力通过放散阀把压力调至试验压力,保持一段时间,管内外达到常温。1、试验的原则:根据设计要求,燃气管道强度试验分为两个步骤:强度试验和气密性试验。①.埋地燃气管道强度试验压力为0.45Mpa(...
煤气管道严密性试验
的具体要求是什么?
答:
但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。为了保证
煤气管道
和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为
严密性试验
。
大家正在搜
燃气管道严密性试验压力
燃气管道强度严密性压力试验
燃气管道严密性试验
燃气管道严密性试验规范
燃气管道的严密性
燃气管道强度试验压力
燃气管道压力表试验标准
各类燃气管道强度试验压力
燃气热水器离燃气管道多远