88问答网
所有问题
蒸汽管道严密性验收要多少时间
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-12
24小时。
燃气管道严密性试验稳压时间一般不少于(),实际压力降不超过允许值为合格。A.6hB.12hC.24hD.48h,答案是C。
蒸汽管道一般指纯蒸汽管道。纯蒸汽管道,具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐高温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃,适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ttcaSMgBVB11gc1gaV.html
相似回答
蒸汽管道严密性
试验压力是
多少
答:
看你做什么用 了,密封耐压是有等级的,不同等级给的压力和保持
时间
不同的,普通
蒸汽
加热
管道
不需要很严格的密封试验,只要保证半个大气压情况下没有明显漏气即可。就是有气泡产生都没有关系只要不是喷气的,但是如果是作为动力蒸汽的话就要在十个大气压情况下密封十五分钟,压力下降不得超过0.5MP ...
蒸汽管道
安装施工方案
答:
强度试验合格后,降至工作压力进行
严密性
试验。试验时用中性肥皂水涂刷焊口、法兰及其它易泄露处,检查无泄露为合格。(2)管道吹扫
蒸汽管道
安装采用空气吹扫,所选用的移动式空压机流速不小于20M/S,氧气管道采用生产装置空压机进行吹扫,吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气口设置贴白布或涂油白漆的木制靶板检查,5...
采暖水压试验
严密性
是
多少
?
答:
一般是设计压力的1.5倍,如果没有设计压力,你需要按照阀门上标注的1.5倍做
严密性
试验
哪些
管道需要
做
严密性
试验
答:
一般两个试验同时进行
。先按设计要求,把液体升到设计压力,保持8-10分,检查有无破坏,变形,合格后把压力降到工作压力,用肥皂水等方法检查有无泄漏,如无泄漏,稳压半小时,压力不降,则严密性合格,蒸汽管道与其他管道一样的。以下情况需要注意 (1)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂...
DN150的
蒸汽管道
打多大压力 保压
时间
答:
城镇供热管网工程施工及
验收
规范CJJ28-2004本规范适用工作压力P≤1.6MPa,介质温度T≤350℃的
蒸汽
管网.8 试验、清洗、试运行 8.1 试验 8.1.1 供热管网工程的
管道
和设备等,应按设计要求进行强度试验和
严密性
试验;当设计无要求时应按本规范的规定进行。8.1.2 一级管网及二级管网应进行强度试验和...
锅炉调试方法是什么
答:
锅炉调试方法主要包括以下几个方面:1.检查锅炉的安装情况:检查锅炉的安装是否符合要求,包括锅炉的水平度、固定情况、
管道
连接是否牢固等。2.检查锅炉的各项设备:检查锅炉的各项设备是否齐全、完好,包括水位计、压力表、温度计、安全阀等。3.检查锅炉的燃烧系统:检查锅炉的燃烧系统是否正常,包括燃烧器、...
管道
常压有强度和
严密性
吗?
答:
生活给水及消防
管道
系统试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。给水管道(包括热水管道)试压应在水密性检查无渗漏后,系统进行加压,加压宜采用手揺泵缓慢加压,升压
时间
不得小于10min,升压到规定压力后,停止加压、稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;在最大工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降...
燃气
管道
功能性试验有哪些
答:
2)
严密性
试验压力根据
管道
设计输气压力而定,当设计输气压力P<5kPa时,试验压力为20kPa;当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0. 1MPa.(3)严密性试验前应向管道内充气至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续
时间
一般不少于24h,实际压力降不超过允许值为合格。
大家正在搜
蒸汽管道验收
蒸汽管道安装验收单
蒸汽管道的施工验收探讨
蒸汽管道验收标准
蒸汽管道施工验收规范
蒸汽管道试压验收规范
蒸汽压力管道验收规范
蒸汽管道保温验收标准
蒸汽管道可以输送多少距离