西门子MM440变频器输入电源侧,L2输入端上面还标有一个N是代表什么啊。请高手指教。

    西门子MM440变频器电源输入有4种规格:
    单相交流200~240V
    三相交流200~240V
    三相交流380~480V
    三相交流500~600V;

    所以,如果变频器是单相电源输入规格的,输入电源接L和N。L接相线,N接中性线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-13
这样的变频器有400伏和250伏不同的电压等级,400伏的是L1L2L3接380伏交流电。要是250伏的就接220伏交流电,N就是220伏的零线。追问

那怎么修改MM440变频器的输入电压了啊。而且变频器铭牌上的输入电压范围是380V-480V。所以我觉得很奇怪啊。

追答

你的变频器是380伏的,接L1L2L3,不用管那个N。只有名牌上是220伏的接L和N不管L1L2L3了。

第2个回答  2013-01-13
西门子MM440变频器电源输入有4种规格:
单相交流200~240V
三相交流200~240V
三相交流380~480V
三相交流500~600V
所以,如果变频器是单相电源输入规格的,输入电源接L和N。L接相线,N接中性线。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-13
用于将变频器接入单相电路中,实际使用中三相随便接两相就可以。
变频器铭牌显示输入电压范围是380-480V±10%的话,只能接入最低340V的电压。(接入两根电压大于340V的工频电压也能运行,此时变频器带载能力降低,接入小于340V电压,变频器可以设定参数,报F0003欠压故障,不能运行)
变频器输入电压P0210参数只能按照铭牌规定数值更改,不能改成其他数值。