如何解决西门子变频器 mm440 报f0070故障

如题所述

解决西门子变频器 mm440 报f0070故障的方法:

看看CB通讯板上的显示灯的状态、颜色、闪动方式。如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异。检查PLC的控制报文即可解决。

西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上的参数还可以显示数值,故障信息等。用户可以通过面板上的信息了解西门子变频器的工作状态,并进行合理的操作。

扩展资料:

西门子变频器的相关要求规定:

1、西门子变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。

2、西门子变频器控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。

3、西门子变频器最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热

参考资料来源:百度百科-西门子变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
解决西门子变频器 mm440 报f0070故障的方法:
1、你看看CB通讯板上的显示灯是什么状态?什么颜色?如何闪动?
如果是绿灯闪亮的话,那是PLC没有给变频器报文(检查PLC的控制报文。当某种原因发送了没有内容的报文时,会出现异常)。
如果是常亮的话,就要检查EMC的问题。包括CB板的供电方式、包括通讯电缆的抗干扰防护(单独走金属管最好)、通讯系统接地方式等等。
2、另外,建议你好好检查一下DP网络的走线:
1)与动力线分开
2)屏蔽层接地
3)终端电阻
第2个回答  推荐于2017-10-07
本回答被提问者和网友采纳