推荐答案 2020-07-09
通过Starter和MM4连接有三条链路可用。
1、PC通过RS232(包括USB-232),使用连接电缆到BOP的链路。
2、PC通过RS485转换模块,连接到端子29,30(430,440而言)链路。
3、PC通过Profibus转接卡连接到MM4的DP模块。
第一个可能就是你需要的PG接口,这个需要西门子的专门连接电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1c1aVBatBgVMKVcMKc.html
相似回答
MM440
接
PG
卡接到哪个端口
答:
MM440变频器
的6个数字输入端口(DIN1——DIN6),即端口“5”、“6”、“7”、“8”、“16”和“17”,每一个数字输入端口功能很多,用户可根据需要进行设置。参数号P0701——P0706为与端口数字输入1功能至数字输入6功能,每一个数字输入功能设置参数值范围均为0——99,出厂默认值均为1。以下...
ABB的ACS550、西门子的
MM440
、安川的A1000或H1000、施耐德的ATV71 (功...
答:
【西门子
MM440
系列
变频器
】引导调试简单、通讯模块多样,通信简单方便、质量可靠。MM440=400V级0.37 - 200千瓦适用于工业上的广泛应用。尤其适合用于吊车和起重系统、立体仓储系统、食品、饮料和烟草工业以及包装工业的定位系统。【安川的变频器】容量范围大、现机械小型化的紧凑设计、长寿命设计:10年 A100...
MM440变频器
的开关量端口有那几个?模拟量通道有几路?
答:
MM440
的I/O
接口
可以从下图中看到 2.模拟量输入通道有两个 3.模拟量输出通道有两个 4.继电器输出有3个 5.开关量输入有6个:可以是NPN或PNP 6.集成有通讯口RS485 1个(其它通讯口需要扩展例如PROFIBUS DP
starter与
MM440变频器
不能建立连接?
答:
PC通过Profibus转接卡连接到
MM
4的DP模块。如果使用RS232(包括USB-232)连接到BOP链路,则使用PZD=4长度。该设置位置在P2012.1(BOP链路),P2013=127报文长度可变。如果使用RS485连接到端子29,30。则仍使用PZD=2默认长度。该设置位置在P2012.0(COM链路),P2013=127报文长度可变。Starter初始连接(...
MM
44O
变频器
PROFIBUS-DP 通信
答:
西门子
MM440
要实现DP通讯,必须加装Profibus-DP通讯板。通讯板订货号为:6SE6400-1PB00-0AA0 如果没有通讯板,MM440是不能实现DP总线通讯的,其端子29.30支持通讯协议为USS。
如何用PLC通过
变频器
实时控制电机转速(224XP 和
MM440
) 要求通过网络不...
答:
首先,硬件上使用S7-200 CPU224XP自带的任何一个RS485通讯端口,将M440
变频器
的P+(29)和N-(30)分别接至PLC通讯口的3号和8号针 其次打开PLC的编程软件,(SP6以上版本)在指令树--库--里面有PLC和变频器通讯使用的USS协议指令,如果没这个库文件网上下载一个安装上即可。使用该指令编程可以...
西门子
MM440变频器
说明书中说的BOP链路是哪里
答:
答:西门子
MM440变频器
说明书中说的BOP链路就是:RS232
接口
,对应参数为:P2012[2](缺省值)选择变址参数;2012[1]对应串口BOP链路。
西门子
MM440变频器
控制电路共有多少个端子
答:
控制回路接线端子如图所示
大家正在搜
变频器上com是什么接口
变频器网线接口是干什么用的
440变频器
704变频器
变频器
明电舍变频器
普传变频器
富凌变频器
海利普变频器
相关问题
MM440接PG卡接到哪个端口
[求助-西门子传动技术]MM440变频器外接设置
西门子变频器MM440输出报警信号的几个接线端子有什么区别,...
M 440通过什么接口可以实现在变频器与变频器或变频器与计算...
MM440变频器的开关量端口有那几个?模拟量通道有几路?
MM440变频器参数是如何设置的?
MM440可以使用RS-485通讯接口吗?
MM440变频器如何调参数!