MM440快速调试模式顺利完成,P1910=1/3也辨识完成。但当试运行时就出现上述故障,启动时变频器有明显的电流声,仅一秒钟AOP显示电流就已过流并发A501,此时电压才40V,频率也才10HZ。是哪里出来问题。请各位西门子变频专家帮帮我。
谢谢大家给的参考,这里我补充下,首先电机在工频运行下带负荷很正常,电流70A。
电机在工频下能正常带负载启动运行,电流70A。电机额定电流84.2.所以我觉得还是变频器调节上出了问题,但是1910=1/3我都顺利通过,也做了好几次电机辨识。也的确发现变频所测定子电阻相差太大,手动改动实际值。仍如此
追答45KW的电机,运行率0.83。你给定的运行频率是多少。是不是有调速?
这个情况应该是启动电流不足引起的,建议让过10HZ,将最低频率改为20HZ试试,原因是给定量不足,启动困难,如果20HZ还不可以,再加5HZ,不是设定量出了问题。
我连50hz频率都试过,不行。这不是启动电流不足,而是启动电压不足30V。你看呢
追答那变频器型号是多少。
追问??mm440
追答多大额定功率,f/v是变频器的基本控制方式。
追问电机45kw.变频器可达75kw
追答知道你用的电机是45KW,有没有小点功率的电机(3KW),来试试(因为频率上去了,电压自然也要跟上去,上不去,可能问题在变频器本身)
追问没有没有,频率没有跟上去。启动时现象是1秒左右电流92A报A501限流。但电压只有30-40V.而频率也只有12hz左右!无论是满频率启动还是低频率启动都是这样
追答建议你还是看看电机在启动时是不是转起来了,应该还是电机没有动作
追问对,变频启动时这种情况下的确是不转动,但走工频运行正常。前面已提过
追答你可以在启动时观察一下频率的变化
追问观察了因为电流限幅的原因。他无法再向上提升
追答电流给定是多少,过流保护设定是多少?
追问84.2A.110%=92.4A.你到底懂吗
追答不是懂不懂,是想知道你这个问题出现的故障是在哪里
过流保护设定量给小了,建议你加大一些,正常可以取125%。
这个过流值可不随便选的。而且我也试过提到150%,都不行。主要问题是一启动就过流报警,一直下不来。而同样同类型的另一台电机+变频器,同样方式调整。运行很正常。
追答那是就试试,在工频下这个电流启动时的电流可以达到多少。启动电流到运行电流的时间是多少,个人觉得是应该问题出在这个电机上,估计这个电流空载电流可能达到60A
追问我仔细现察好的那台变频启动情况,无论全频还是低频启动,启动电流都很低,然后随着频率升高,电压升高,电流也跟着升高。而这台就不是这样,一来就电流90A.频率电压都无法继续上升。推断应该是电机力矩不够,只好继续升高电流…我也感觉后面推得不妥当。希望有神能帮忙
电机在工频下能正常带负载启动运行,电流70A。电机额定电流84.2.所以我觉得还是变频器调节上出了问题,但是1910=1/3我都顺利通过,也做了好几次电机辨识。也的确发现变频所测定子电阻相差太大,手动改动实际值。仍如此
估计又忘了我前面说的