88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器闭锁情况
断路器
出现分合闸
闭锁
时红绿灯会灭吗
答:
会。
断路器
出现分合闸
闭锁
时,灯光感应系统将不会接收,因此红绿灯会灭。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器
出现哪些异常时应停电处理?
答:
断路器
出现以下异常应停电处理:(1)严重漏油,油标管中已无油位。(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。(3)连接处过热变红色或烧红。(4)绝缘子严重放电。(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作
闭锁
信号。(6)液压机构突然失压到零。(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。(8)真空断路器真空...
六氟化硫
断路器
低气压
闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫
断路器
在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
电气
闭锁
是什么?
答:
电气
闭锁
是将
断路器
、 隔离开关、 接地刀闸等设备的辅助接点接入相关电气设备的操作电源回路构成的闭锁,广泛用于电动操作设备。电气闭锁回路一般只能防止断路器、 隔离开关和接地开关的误操作, 对误入带电间隔、接地线挂接 (拆除)等则无能为力,无法独立实现完整的“五防”功能。现阶段的防误闭锁主要...
什么是电气
闭锁
?
答:
电气
闭锁
顾名思义是通过电的闭锁,要搞清闭锁点和闭锁来源,比如,合闸闭锁,闭锁点在合闸回路,将合闸回路打开,使他不能合闸,一般串在101和103之间;进线合闸闭锁来源一般要采集隔离位置,计量位置,分段
断路器
分合闸状态等,这些辅助触点串在合闸回路,将这些当这些元器件相应的辅助触点打开了,那就不构成合闸回路,就形成了...
高压真空
断路器
中防跳回路和
闭锁
回路?
答:
不需要。防跳是
断路器
内部合闸回路中设置的,主要防止跳跃性合闸,
闭锁
是二次电源未接通,防止进行手动电动合闸的。
断路器
和隔离开关的
闭锁
关系是? 断路器和给你开关的联锁关系是? 一个...
答:
断路器
和隔离开关的
闭锁
关系是?断路器和给你开关的联锁关系是?是指操作程序是必须先合隔离开关才能合断路器,分时必须先分断路器才能分隔离开关,这可以保证不会发生带负荷拉隔离开关的误操作出现。每个开关设备的生产厂设置的闭/联锁不同,有些是机械的,有些是电气的,也有电气机械联锁的,最好使用...
断路器
跳跃
闭锁
的主要应用
答:
电气回路构成的
断路器
跳跃
闭锁
装置仍被普遍使用。改变继电器电流线圈参数的方式由于接线简单、易于监视,是目前应用的主要方式;而由继电器线圈与并联支路构成跳跃闭锁继电器电流启动回路的方式,因为其易更换参数,也较受制造和运行人员欢迎,但由于电路较为复杂,且无法实现对继电器线圈的监视,故仍需进一步积累...
解释一下
断路器
的联
闭锁
是什么意思啊~~
答:
按规定动作,如两台
断路器
的机械联锁,其中一台断路器合闸状态,另一台就与已合状态的断路器互锁住
SF6
断路器
气体压力
答:
一般110kV
断路器
正常压力是0.6,低压告警是0.55,
闭锁
是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...