六氟化硫断路器低气压闭锁装置动作后
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-31
六氟化硫断路器在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到闭锁值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。
还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKa1BKVSaMVaSMaSg1c.html
相似回答
六氟化硫断路器低气压闭锁装置动作后
答:
六氟化硫断路器
在
低压
时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,
装置
自动断开断路器的分合闸电源。还有,
低压断路器
不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
六氟化硫
高压柜漏了能分合闸吗
答:
不可以。一旦出现漏气点,设备内的气体压力降低至告警值后
断路器
会发气压告警信号。若不及时处理,气压可能进一步低至
闭锁
值,断路器发闭锁信号,并发控制回路断线信号,导致断路器无法进行分合闸操作,若设备出现故障可能导致事故扩大
SF6
断路器
中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
答:
SF6
断路器
压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁
压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了...
什么是SF6
断路器
的合闸
闭锁
?怎么处理?
答:
SF6
断路器
利用SF6气体密度继电器(气体温度补偿压力开关)监视气体压力的变化。当SF6
气压
降至第一报警值时,密度继电器动作,发出“SF6压力低”信号,应进行如下处理:(1)检查压力表指示,检查是否漏气,确定信号报出是否正确。SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。(2)...
为什么SF6
断路器
在
低气压闭锁
状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,
低气压
下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
断路器
在
低气压闭锁
状态下能工作吗?
答:
低气压闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
重合闸压板和重合闸有什么区别?
答:
1、作用不同:(1)、重合闸压板是决定重合闸这个
装置
是否投用。(2)、
闭锁
重合闸压板则是决定在重合闸装置投入的情况下,出现某些情况(例如
六氟化硫断路器气压低
或者某些保护
动作以后
)是否要自动将重合闸装置停用(闭锁)。2、使用方式不同:(1)、停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。(2)、手动...
低压
断路器
在
低气压闭锁
状态能合闸吗?
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,
低气压
下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...