答:
排查一下是否有故障没有排除,确认无任何故障后可以手动合闸,运行无异常后再切换至自动状态即可。这种
情况
应该是出现故障后
断路器
跳闸保护,因为这个是重合闸断路器,它会自动再次合闸,如果线路故障没有排除的情况下,断路器会再次跳闸保护,并进入
闭锁
状态,防止反复重合闸,造成对断路器和线路设备的冲击。
断路器
在运行中因本体或操动机构异常出现
闭锁
分合闸时,
答:
应尽快将
闭锁断路器
从运行中隔离出来,可根据以下不同
情况
采取措施:1断路器出现“合闸闭锁”尚未出现“分闸闭锁”时,可根据情况下令拉开此断路器;2断路器出现“分闸闭锁”时,应停用断路器的操作电源,并按现场规程进行处理,如为3/2或4/3接线接线方式、可远方操作隔离开关解本站组成的母线环流,解...
一台半
断路器
接线中隔离开关
闭锁
条件是什么?
答:
1.
断路器
合闸状态时,
闭锁
隔离开关使其无法打开;2.接地刀闸合闸状态时,闭锁隔离开关使其无法闭合。
高压真空
断路器
的防跳、
闭锁
起什么作用?
答:
防跳是起保护作用,需要继电器控制 “
闭锁
”就是防止电气误操作的一种措施。我们电气运行人员最怕的就是误操作,包括:1、带负荷拉、合隔离开关;2、带接地线(接地闸刀)合闸;3、人员误入带电间隔;4、误分、误合
断路器
;5、带电挂接地线(合接地闸刀)。以及非同期并列等。其中闭锁包括: 机械闭锁...
变电站隔离开关和
断路器闭锁
原理
答:
隔离开关的电气
闭锁
回路。由于隔离开关的安装地点有很多,比如母线侧,线路侧,或者是线路PT的隔离开关等,下面仅针对母线侧的隔离开关讨论。为了防止带负荷拉刀闸,通常需要将
断路器
的分闸位置,串入隔离开关的分闸回路,也就是说只有断路器分闸后,才允许分开隔离开关(等电位操作的
情况
不在这里讨论)。
低压框架
断路器
瞬间
闭锁
是什么意思
答:
低压框架
断路器
又称自动开关。它是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压框架断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压框架断路器瞬间
闭锁
指的是,过载和短路保护。具体来说:1、过载长延时保护...
在重合闸装置的使用中有哪些
情况
下需
闭锁
重合闸?
答:
需
闭锁
重合闸的
情况
主要有:(1)停用重合闸时,直接闭锁重合闸。(2)手动跳闸,直接闭锁重合闸。(3)不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。(4)使用单相重合闸方式,
断路器
三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综合重合闸三跳时,闭锁重合闸。(5)断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸...
断路器
跳跃
闭锁
的电路分析
答:
同时TBJ2 、TBJ3断开合闸回路,TBJ4闭合,准备好TBJ的电压自保持回路。若在
断路器
未断开之前,即TBJ 未返回之前手合继电器触点SHJ 或自动重合闸触点ZHJ 闭合,则TBJ 经已经闭合的TBJ 4 和SHJ 或ZHJ 保持,即TBJ2、TBJ 3 继续处于断开状态,保证断路器不会合闸,达到跳跃
闭锁
的目的。
什么是
断路器
的零压
闭锁
?与断路器的分、合闸有什么关联?
答:
断路器
的零压
闭锁
是中压断路器在其合、分闸手动机构上装有闭锁电磁铁,在闭锁电磁铁线圈有电的
情况
下才能合、分断路器;反之,则不能。如VD4为必配元件;国产VS1为选配元件。
为什么SF6
断路器
在低气压
闭锁
状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...