88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器闭锁情况
哪些
情况闭锁
备自投
答:
闭锁
备自投的
情况
主要有以下几种:1. 高压侧线路失电的情况。当变电所出现高压侧线路故障导致失电时,如果相应的线路保护装置动作未成功或通讯通道中断等情况,此时闭锁备自投功能将启动,保证电力系统的稳定运行。2.
断路器
自动跳闸或保护拒动的情况。若线路发生故障,断路器无法正常断开或保护装置出现...
断路器
跳跃
闭锁
的技术要求
答:
1.电流启动值根据电力工业部1984年反事故措施和电力系统二次回路设计规程的规定,跳跃
闭锁
继电器的电流启动值应与
断路器
的跳闸电流配合,其电流启动值不得大于断路器跳闸电流的50%,即跳闸时跳闸回路的电流应大于TBJ启动电流的2倍,保证TBJ电流的可靠系数大于2。2.电流线圈的电压降根据上述规定,跳跃闭锁...
断路器
低油压O-CO-O
闭锁
报警是什么意思
答:
这是
断路器
的操作循环 O 指分闸操作;0.3 指0.3秒;CO指一个合分操作;180s指180秒;总的来说,这是一个重合闸操作,故障时首先分闸,然后经过0.3秒后再合闸,如果线路仍有故障,那立即会分闸,随后是一个储能时间,然后再来一个合分操作,主要是考核断路器在这种
情况
下的操作开断能力。
开关
闭锁
和不闭锁有什么区别?
答:
1、不
闭锁
的按钮:按下去 常开触点闭合,常闭触点断开。手离开后 常开触点断开,常闭触点闭合。2、闭锁的按钮:按下去 常开触点接通闭合,常闭触点断开。手离开后常开触点仍然闭合,常闭触点仍然断开。再按一次常开触点断开,常闭触点闭合。相关介绍:电磁闭锁是利用
断路器
、隔离开关、断路器柜门等的辅助接点...
220kV线路什么
情况
下
闭锁
重合闸?
答:
220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以
断路器
都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、...
断路器
就地合闸
闭锁
的目的是什么?
答:
断路器
就地合闸
闭锁
,是防止就地被人误操作,有些重要的符合不允许非计划断电,断电可能导致事故,所以就地闭锁不允许操作
为什么SF6
断路器
在低气压
闭锁
状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
为什么
断路器
要采取防跳跃
闭锁
?
答:
当按下
断路器
合闸按钮后,如果回路有故障,断路器保护会立即动作跳开断路器。而此时可能按住合闸按钮的手指还没有松开,如果不设置防跳跃
闭锁
的话,断路器还会继续合闸,又继续跳闸,造成断路器损坏或者故障扩大。所以要设置防跳跃闭锁
什么是电气
闭锁
?
答:
电气
闭锁
顾名思义是通过电的闭锁,要搞清闭锁点和闭锁来源,比如,合闸闭锁,闭锁点在合闸回路,将合闸回路打开,使他不能合闸,一般串在101和103之间;进线合闸闭锁来源一般要采集隔离位置,计量位置,分段
断路器
分合闸状态等,这些辅助触点串在合闸回路,将这些当这些元器件相应的辅助触点打开了,那就不构成合闸回路,就形成了...
断路器
出现哪些异常时应停电处理?
答:
(4)绝缘子严重放电。这种
情况
一般是绝缘子出问题了,导致短路情况,
断路器
检测到立刻断电。(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作
闭锁
信号。(6)液压机构突然失压到零。(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。这种情况也可能是漏油,主要原因是油位不足了,如果是这样,则会导致引起弧光短路,...