高压真空断路器中防跳回路和闭锁回路?

这2个功能在电气上怎么使用?是直接把对应的接点直接接在电路中吗?需不需要按钮什么的控制?

不需要。防跳是断路器内部合闸回路中设置的,主要防止跳跃性合闸,闭锁是二次电源未接通,防止进行手动电动合闸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-17
这种应用情况下,如果微机的跳位监视回路只串联断路器的常闭点是正常的,防跳的闭点没有必要串入。但如果跳位监视是与断路器的合闸回路串在一起的,那断路器里面就已经有断路器常闭点和防跳继电器闭点的回路,此时不能改动线路,否则防跳不起作用。