SF6
断路器
气体压力
答:
一般110kV
断路器
正常压力是0.6,低压告警是0.55,
闭锁
是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
电气
闭锁
是什么意思?
答:
不幸的是,电气
闭锁
在接地线的处理上有所局限,无法实现完整的“五防”功能,即防止带接地线合
断路器
和隔离开关,这在某些特定
情况
下可能显得力不从心。而且,闭锁系统的改动往往需要大量的人力和时间,难以满足变电站日常工作的灵活性需求。总的来说,电气闭锁凭借其高精度的逻辑保护和强制性防误特性,...
如物、10千伏高压配电柜的分断
闭锁
是什么意思,怎么操作?请教!_百度知...
答:
工作位置就是在你分接地合隔离之后,把接地开关、隔离开关锁上,你无法操作接地、隔离开关,你只能操作
断路器
开关分合闸。然后检修位置,说白了就是打开电缆室的门。当然此前,你必须断开断路器,分隔离合接地。而这一系列操作就是上述的分断
闭锁
了。所以,检修一般先是工作位置到分断闭锁,然后再到检修...
电气行业里 开关
闭锁
是什么意思
答:
开关、柜门等电气设备之间的连锁,比如
断路器
没有断开时候,柜门不能打开;开关没有合上时,断路器不能先合上;等等之类的互相制约关系。你所说的【按钮开关(不
闭锁
)】应该是按钮按下接通,释放即断开,就是不闭锁;【旋钮开关(闭锁)】应该是按下接通,释放不断开,需再次按下才断开,就是闭锁 ...
断路器零压
闭锁断路器
能分闸吗?
答:
断路器
的零压
闭锁
是中压断路器在其合、分闸手动机构上装有闭锁电磁铁,在闭锁电磁铁线圈有电的
情况
下才能合、分断路器;反之,则不能。如VD4为必配元件
什么叫防止
断路器
跳跃
闭锁
装置?
答:
所谓
断路器
“跳跃”是指断路器用控制开关手动或自动装置合闸于故障线路上,保护动作使断路器跳闸,如果控制开关未复归或控制开关接点、自动装置接点卡住,保护动作跳闸后会发生“跳---合”多次的现象。为防止这种现象的发生,通常是利用断路器保护机构本身的机械
闭锁
或在控制回路中采取预防措施,这种防止跳跃...
断路器
有
闭锁
回路,没有通电,手动储能了,但按合闸按钮没反应
答:
这个时候当然不能合闸了,就是因为你装了
闭锁
电磁铁,这个时候闭锁电磁铁的轴是处于伸长状态,挡住了合闸按钮的操作空间,只有将闭锁电磁铁通电,这个伸长状态的轴才会缩回,这个时候按下合闸按钮就不会被挡住了,就可以正常合闸了!
过电流保护
闭锁
动作,开关不跳闸的原因。
答:
会闭合。重合闸是指:当架空线路故障清除后,在短时间内闭合
断路器
。由于实际上大多数架空线路故障为瞬时或暂时性的,因此重合闸是运行中常采用的自恢复供电方法之一。一般都是电气设备自动完成的,详见自动重合闸。但在某些
情况
下不希望重合闸,比如手动分闸、重合会导致再次经历事故等。因而设置
闭锁
重合闸...
为什么高压
断路器
与隔离开关之间有
闭锁
装置
答:
隔离开关没有灭弧装置。所以为了防止带负荷拉隔离开关产生电弧,引发短路事故,必须在高压
断路器
与隔离开关之间要加装
闭锁
装置。高压断路器或称高压开关它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和...
合闸
闭锁
的作用是什么?
答:
同时对楼下的回答:合闸闭锁功能存在不同见解。个人理解合闸闭锁即合闸后
闭锁断路器
再次进行合闸操作,保护断路器机构免受断路器再次操作的冲击。因为断路器合闸弹簧储存的能量可以保证断路器合闸操作所需要的能量及分闸操作需要的能量(还有部分剩余的能量被缓冲器吸收)。所以断路器再合闸后闭锁合闸,避免强大...