接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
三相四线
表,一般有十一个接线孔,电流三个进点,电源三个进点,三个接地线点,10号与11号都是零线可以共用。最后一个孔接零线,
互感器
来的地线串起来后接地。
电表
箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上...
三相四线电表
怎么计算电费?
答:
直入式的
三相电表
是直接读取“正向有功总电量”,就是安装电表以来所用的总电量。本月电量=总电量-上月电量
带有
电流
互感器
的
三相四线电能表
,实际用电量计算:(电表的本月抄表指示电表度数-上月抄表指电表度数)×电流互感器的倍率=实际用电电量(Kwh)当月电费计算:本月应缴电费(元)=(...
三相四线电表有互感器
带负荷小怎么不走字
答:
当电流小于
电表
的始动电流时点不将不转动。比如额定电流1.5(6)A准确度为1级的电表的始动电流约为1.5×0.004=0.006A。如果采用1000/5的
互感器
,那么当负荷电流小于1.2A(0.006×200=1.2A)
电度表
将不转。如果电度额定电流为5(20)A,则始动电流为5×0.004=0.02A,用1000/5的互感器,...
三相四线
制经电流
互感器
接入
电表
问题?
答:
三相四线
制电路、
电能表
接有电流
互感器
,按所述,因接线错误,在拆除电能表时,本应先短接电流互感器、但却造成了电流互感器的开路;不过,此时二次侧开路的电流互感器,它的二次侧电压仅为220V,其原因,可能是一次侧电流较小。也可再核对电路,看具体是什么情况,测到的电压是如何形成的。
带互感器三相四线电表
互感器绕几圈线
答:
你们用的是150/5A的
互感器
,变比是30,但是在互感器绕上3圈线,那么变比就变成(150/3)/5A了,即变比为10了,那么再按:
电表
度数X30倍=实用度数收费就错了,应该是按:电表度数X10倍=实用度数收费就对了,倍率不是30而是10。多收了你们3倍的电费。
三相四线
直出
电度表
可不可以接
互感器
答:
可以接
互感器
的,也就是将原电流降低一定的比例供给
电表
计量,以后读数乘以倍率就还原用电量了。
安装带电流
互感器
的
三相四线电能表
后,怎样检验是否安装成功
答:
要检查接线是否正确,可采用逐相法:断开B、c相电压,仅保留A相电压,观察
电能表
运行状况,以此类推,分别观察B、C相情况,如
三相
都能运行正常,可初步判断接线正确。另外,如果是电子式多功能表或智能表,可以观察电能表显示屏上功率
三相四线电能表带互感器
计算电度方法是否是电表度数乘以三相在乘以互感...
答:
三相四线电度表
指示的数字,就是三相负载用电的合成读数,所以不需要再乘以三 只要用三相表的读数再乘以
互感器
的倍数,得数就是实际用电读数,再减去上月读数,就是当月实际使用电量
三相四线
制
电表带互感器
的如果不接瓦感器对电表有什么后果?
答:
不接
互感器
(二次侧),
电表
无法计量。主线路入表,烧表。
三相四线
制
电表
,有三个
互感器
,实际用电需要乘以三吗
答:
不需要
互感器
上标注的电流比乘以
电表
所显示的度数,等于实际用电度数。电流比就是一次电流除以二次电流
三相四线
制(L1. L2. L3. N)
电能表
是把三相分别用的电量,累加在一起显示在电表上(L1+L2+L3=显示电量),也就是度数。因为L1. L2. L3 中的的每一根相线,都没有直接接入电表,而是...