88问答网
所有问题
带互感器三相四线电表互感器绕几圈线
我工地由电力公司安装带互感器三相四线电表,互感器倍率是150/5A 互感器绕上3圈线,电线是25平方毫米铝芯线。电费单上电力公司按:电表度数X30倍=实用度数收费。我觉工地没用那么多度电,请指教!
举报该问题
推荐答案 2012-11-21
你们用的是150/5A的互感器,变比是30,但是在互感器绕上3圈线,那么变比就变成(150/3)/5A了,即变比为10了,那么再按:电表度数X30倍=实用度数收费就错了,应该是按:电表度数X10倍=实用度数收费就对了,倍率不是30而是10。多收了你们3倍的电费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VaagSgKSK.html
其他回答
第1个回答 2012-11-21
150/5A的比率是30,如果是单线穿芯就是表数乘30。但是现在是3圈,应该再除3。实际数应该是表数乘10
相似回答
请问
三相四线电表
配
互感器
15O/5与穿互感器一般要挠
几圈
。有什么规定
答:
在
互感器
铭牌上都有标示,一般大电流的是穿芯一匝,小电流的是两到三匝,按标示使用,特殊情况下可以根据电流和
电表
规格自己增减,但是计量读数必须符合改变后的数据
三相四线带互感器电表
的数字倍数跟互感器电源线在互感器上的绕圈数...
答:
要看电流
互感器
铭牌,比如某电流互感器铭牌标明:200A2圈,穿1圈是400/5 倍率80;穿2圈是200/5 倍率40;穿
4圈
是100/5 倍率20;穿8圈是50/5 倍率10;圈数越多电流越大,倍率越小。
供电所给我装了三块表带加装
互感器
的
三相四线
电,
绕线
方式是首先如图请向...
答:
从图上看
互感器绕
了两匝。比如100:5互感器穿一匝倍率计算是。100/5/1=20倍。穿二匝倍率计算是 100/5/2=10倍。以此类推 用
电度表
的用电度数*倍率=实际用电度数。
三相四线电表互感器有
两个绕了三圈 一个绕了两圈 读出来的电数 是不...
答:
如果按两圈算,快了 如果按三圈算,慢了
三相四线电表互感器
匝数
有
什么规定吗
答:
由电流
互感器
的变流比K=I1/I2=n2/n1可知,电流互感器的电流和匝数成反比。例如,一只电流比为400/5的互感器,当一次侧(也就是穿过互感器的电源线)的匝数为1匝时,互感器的倍率是400/5=80;当穿过电流互感器的一次侧匝数为2匝时,互感器的倍率则变为(400/5)/2=40。一次侧穿过电流互感...
三相四线带互感器
的
电表
线路连接方法,以及注意事项
视频时间 03:06
在
三相四线电表
的每个《一次绕组电流
互感器
》200/5。绕两圈《多绕了一...
答:
200/5电流
互感器
一次绕组额定为一匝而绕两圈(多绕了一圈),电流互感器二次侧的额定电流大了一倍(10A),
电表
行度加快、电度将增大一倍;倍率减少了50%,即:原来倍率:200/5=40(倍)多绕了一圈后倍率:200/(5×2)=20(倍)
三相四线
,
电表加互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
大家正在搜
三相四线电度表互感器接线图
三相四线表接互感器图
三相四线互感器接法
三相四线智能电表接线图
三相四线有功电能表接线图
三相四线互感器怎么接
380v互感器电表接线图
380v带互感器装电表图
380电表互感器接线视频
相关问题
请问三相四线电表配互感器15O/5与穿互感器一般要挠几圈。有...
三相四线带互感器电表的数字倍数跟互感器电源线在互感器上的绕圈...
三相四线电表加互感器接线图
带互感器 三相四线电表接线图
三相四线电表互感器有两个绕了三圈 一个绕了两圈 读出来的电数...
三相四线电表接三个电流互感器.每个互感器上电线绕一圈.明牌上...
三相四线带互感器电表接线图
三相四线电能表带互感器又带接线盒子的怎么接,接线图