88问答网
所有问题
三相四线直出电度表可不可以接互感器
有十个孔的直出电度表带互感器不知道怎么接线呢 请问高手
举报该问题
推荐答案 2009-05-05
可以接互感器的,也就是将原电流降低一定的比例供给电表计量,以后读数乘以倍率就还原用电量了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/B1MccB1t.html
其他回答
第1个回答 2009-05-05
可以。电压互感器,电流互感器。但是度数要乘上电压互感器和电流互感器的变比。
相似回答
三相4线电表不接
进线只接出线
可以
工作吗?
答:
有的可以
,直进直出的是不行的,配接互感器的话是可以的,但是要注意电流回路开路伤人!
互感器
接
三相四线
(7孔)
电表
的方法或图纸
答:
三相四线(7孔)电表1、2;3、4;5、6分别接互感器二次线
,并各自在1、3、5端并接本相电源,7端接零线。如下图中的1、2;4、5;7、8各自相接就是。http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4d21634e98672d13aec3ab61.html ...
三相四线电能表互感器
接错线会产生什么影响
答:
是会影响计量的,而且有更正计量的计算公式。正确的接线只有两种,一种是正序接线(A、B、C相)另一个叫负序接线(C、B、A相)。
三相四线电能表
(直进直出,无电流
互感器
)标准接法是正相序。由于表的结构问题,负相序接法虽然不会引起表反转,但会产生一定的附加误差。影响无功计量(无功计量只在考核...
380v150kw左右请问要
装
多少安的
电表
答:
三相四线制电表有两种,一种是直进直出的,一种是外加电流互感器,你用后一种,30A的就
可以
。
三相电表
(三块单相表)怎样进出线?
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线电表
接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持...
三相四线带
电流
互感器电表
电压线相序接错有何影响?
答:
三相四线带
电流
互感器
电能计量装置中,在相序接错时,计量肯定会不正确的。
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面。互感器与电表接线不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1
接电表
进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4...
Dts7666型
三相四线
有功
电能表
倍率是多少?
答:
电表
本身是没有倍数的,直入
直出接
法没有倍数,但是有时候电表本身载流量不够就需要加电流
互感器
扩展,这时候根据变比就可以算出倍率,电表读数就有了倍数。所以具体倍率看加装的电流互感器如果没有加装,没有倍率。
两个相同380V,80A
直出电表
出线可否并连使用
答:
可以的,前提条件是两个
电表
接线必须良好,否则会烧坏电表,建议你使用
互感器
。
大家正在搜
三相四线电度表互感器接线图
电流互感器接线图 三相四线
带互感器三相四线电表
三相电表带互感器怎样接线
三相带互感器电表接线图
三相四线电表偷电接线
三相四线电子式电表接线图
接互感器的三相电能表
三相四线电表接线图