88问答网
所有问题
当前搜索:
带互感器三相四线电表
三相四线电度表
都
有
那几种型号
答:
DT862-
4
3*220/380V 1.5(6)A DT862-4 3*220/380V 3(6)A DT862-4 3*220/380V 5(20)A DT862-4 3*220/380V 10(40)A DT862-4 3*220/380V 15(60)A DT862-4 3*220/380V 20(80)A DT862-4 3*220/380V 30(100)A ...
三相电度表
的读数方法
答:
没
有互感器
电表直接读数,就是这次表上的数字减去抄表数,有电流互感器的电表再乘电流互感器的变比与电压互感器的变比。读数区
三相四线电能表的
读数,可以直接在其表上读数区看出。确认用电量确认实际用电量时要根据进表导线是否经过互感器,如果有互感器时就要把读数值乘以互感器的倍率,计算出实际用电量。
三相四线
电路上测量电能怎样匹配
互感器
和
电能表
答:
4、
电能表的
选择:一般采用
三相四线
计量的,高计规格为3×57.7/100V,3×1.5(6)A的电能表,低压为3×220/380V,有电流
互感器
的为3×1.5(6)A,无电流互感器的为3×30%的负荷电流(120%的负荷电流)。5、准确度等级:建议查阅有关规程,一般的高压计费采用0.5或0.5S的表和互感器,...
三相四线带互感器电表
接线3,6,9应不应连接
答:
要接的!1. 3,6,9是电流回路,如果不接3相电流在
电表
上是没
有
示数的。
三相四线
有功
电度表
接多大电流
互感器
负载100千瓦的。
答:
100kW负荷额定电流是151.9A。(功率因数按照0.8计算是189.9A)可以安装200/5A电流
互感器
。
100a
三相四线
直接有功
电能表
是否能接
互感器
用
答:
只要是
三相四线
表,都可以接
互感器
用。不过大电流的表最小启动电流较大,接互感器用会造成负误差。所以,接互感器用的
电度表
都是用5A以下的电度表。
求用三个电流
互感器
接两个
三相四线电度表
的接线图?
答:
一般
互感器
接线不宜过长,不宜接两个度表。特殊情况注意导线要粗,以保证精确度。接线方法在接一个
电度表
的基础上将电流互感器接线再串联另一块电度表的相应电流端子即可,再接通另一块电度表的电压线和零线。
求用三个电流
互感器
接两个
三相四线电度表
的接线图
答:
两个
三相四线电度表
串联后接电流
互感器
,两个电度表计量数值相同,除非两个电度表相互校验,否则并无意义。是否有功和无功电度表应用三个电流互感器接线?附图为有功和无功电度表应用三个电流互感器接线:
直插式
三相四线电表
可以接
互感器
用吗?如何接线?
答:
一般不能用这样的接线 经
互感器
后 电流过小 无法达到表计应有的电流 造成计量不准或超差 且直通表需拆分电流电压才可以 所以情况复杂没这必要
三台设备一共60千瓦接一个
三相四线电度表
.用不用接电流
互感器
.(电表...
答:
三台设备一共60千瓦电流大约有114安培,必须采用电流
互感器
进行二次计量,互感器至少要采用100/5A的,选用3×220/380V-1.5(6)A-1.0级
三相四线电度表
。选用100/5A的互感器,倍率就为20,电度表的读数乘以倍率(20)就为用电的千瓦小时数(俗称用电度数)。