88问答网
所有问题
三相四线制电表,有三个互感器,实际用电需要乘以三吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-11
ããä¸éè¦
ããäºæå¨ä¸æ 注ççµæµæ¯ä¹ä»¥çµè¡¨ææ¾ç¤ºç度æ°ï¼çäºå®é ç¨çµåº¦æ°ã
ããçµæµæ¯å°±æ¯ä¸æ¬¡çµæµé¤ä»¥äºæ¬¡çµæµ
ããä¸ç¸å线å¶ï¼L1. L2. L3. N)çµè½è¡¨æ¯æä¸ç¸åå«ç¨ççµéï¼ç´¯å å¨ä¸èµ·æ¾ç¤ºå¨çµè¡¨ä¸ï¼L1+L2+L3=æ¾ç¤ºçµéï¼ï¼ä¹å°±æ¯åº¦æ°ã
ããå 为L1. L2. L3 ä¸ççæ¯ä¸æ ¹ç¸çº¿ï¼é½æ²¡æç´æ¥æ¥å ¥çµè¡¨ï¼èæ¯åå«å¨æ¯ä¸æ ¹ç¸çº¿ä¸ç©¿äºä¸ä¸ªäºæå¨ï¼ç±äºæå¨æ¥å ¥ççµè¡¨ï¼æ以 ï¼æ¯ä¸ä¸ªäºæå¨å°±æ¯ä»£è¡¨ä¸æ ¹ç¸çº¿ä¸çå ¶ä¸ä¸æ ¹ç¸çº¿ï¼ç«çº¿ï¼L)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/tKSMBgcBK.html
其他回答
第1个回答 2012-02-24
是这样的;你的表倍率是40倍;三相四线制电表,有三个互感器,实际用电量等于;本月表底数-上月表底数*40就可以了。不需要乘以三。如上月表底数是100,本月是150,那就上150-100*40就是你这个月的用电量。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-02-24
要看互感器的比值在线圈上有,比如200/5(40倍),电表显示1°,实际是1*40=40°
第3个回答 2012-02-24
不要
相似回答
...三块100/5的
互感器,
请问
用电
量
要乘以3吗,
就是
电表
数乘以20倍乘3吗...
答:
实际用电量等于电度表抄见电量乘以电流互感器变比20。
不用再乘以3
。
三相四线电表三个互感器
怎么算?
答:
假如电流互感器是100/5,它的倍数是20,它就乘以电度表的度数,再乘以3
,这就是所得的总电量,三相四线电度表,其实就是三个单相电度表在一起的,所以乘以3。相关介绍:电子式三相四线预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制...
三相四线制电能表
现在接
三个互感器
为600/5A的
,用电
的差值为0.06,请问...
答:
不需要乘以3.计算公式:(本月抄数-上月抄数)*倍率=本月实际用电量. (只抄整数部分)例如:本月抄数为120
,上月抄数为20,倍率为600/5=120.则(120-20)*120=12000Kwh 600/5*0.06=120*0.06=7.2Kwh(度)你的 0.06 是否正确?如正确则互感器倍率过大.
...3根线分别装了1个100比5的互感器也就是
3个互感器,
答:
那就多算你电费了,正确计量是电表度盘的数值减去上次抄表的度盘数值乘以100/5。因为你用的是
三相电表,
这时表盘上显示的数是三根相线所用电量的和,如果你用的是三个单相电表计量
三相电,
则要把三个单相电表的度数相加再
乘以互感器
倍率。找你的房东,如果不退就找供电部门,肯定有人给出解释的。
三相四线电表,
接了
三个互感器
电表度数怎么算?
答:
凡是带有互感器的电表都要在电表表指数
乘以互感器
的倍数后,才是实际用电量.如:带有互感器150/5的电表指数,是比实际的用电量缩小了30倍的表指数.(150除以5等于30倍),那么看带有互感器(150/5)的电表指数的
实际用电,
要在读电表指数再乘以(30倍)之后,才是实际的用电度数....
三相四线有
功
电表
度数
需要乘以3
倍吗
答:
三相四线有
功电表度数不需要乘以3倍 1、三相有功
电能表
计量时已经把3相功率合并计算了 2、如果
需要乘以3,
那么和单相电表就没区别了。3、每一相的电流是不相同的,如果乘以3,那么精度就极大的降低了。
三相四线电表,
接了
三个互感器
电表度数怎么算?
答:
三相四线电能表,
接了三个电流互感器(每相一个),则用电量为电表读数(抄表数)乘以互感器倍率(
三个互感器
倍率一致);某一抄表期的电表抄表数,为电表当期读数减去电表上期读数。
三相四线有
功
电表
度数
乘以
几倍吗?
答:
三相四线有
功电表度数不
需要乘以3
倍,读数是多少用电量就是多少。电流
互感器
的 “变流比” ,与电流互感器的一、二次匝数比有关。一般的电流互感器为穿心接法,当 “穿心匝数2” 时,200:5的电流互感器就成为了10:5,倍率由40倍变为20倍。“互感器的200:5的 一次电流100 穿心匝数2 电表上...
大家正在搜
三相四线电表需要接互感器吗
电表电压线需要经过互感器吗
互感器三相四线电表接线图
三相四线互感器电表接线图视频
德力西三相四线互感器电表接线图
三相四线电表接互感器线路图
带互感器三相四线电表
三相四线电表互感器怎么看
三相四线电表和互感器接法
相关问题
三相四线制电表,有三个互感器,实际用电需要乘以三吗
三相四线制电能表 现在接三个互感器为600/5A的,用电的差...
三相四线电表,接了三个互感器 电表度数怎么算?
三相四线电度表配三个电流互感器算用电是怎么算
一个三相四线的电度表装三个互感器怎么算它的电费。
三相四线电能表带互感器计算电度方法是否是电表度数乘以三相在乘...
三相四线电表有互感器是需要怎样算电费
为什么三相电有三个电表,怎样计算用电量?